Автор: il85
« : 09 Грудень 2019, 16:07:10 »Почнемо з простого - для якої країни проект? (це буде суттєво впливати на його вміст)
я же рассматриваю вопрос в практической плоскостиВ практической? То есть вы пожизненно холиварите с технологами за места "бубочек" на трубе?? Ну, хоть до драк-то не доходило?
как все происходит и должно происходить при проектированииЭто не всегда так. То есть так тоже бывает, но ни один нормальный технолог не доверит * работу какому-то левому чуваку, который станет на ровном месте вола крутить и ломать с комедию с заданиями. У нормального технолога на такое времени нет, у него в запасе всегда найдется парочка доверенных спецов по автоматике, с которыми у него в рамках проекта почти что экстрасенсорная согласованность действий.
Параметры - да, термометры-манометры - скорее нет; последнее требует трат времени на ненужные согласования проекта между разделами
... автор раздела ТМ, сам должен выдать специалисту проектировщику задание на автоматизацию своего раздела ТМ по котельной. Это раз. А во-вторых, на схеме ТМ (которая является технологической) должны быть показаны механические измерительные приборы (манометры, термометры..) и указаны параметры в оС, барах (Па) и т.д.Параметры - да, термометры-манометры - скорее нет; последнее требует трат времени на ненужные согласования проекта между разделами (быстрее когда все "закладные" по ситуации ставит автоматчик и передает задание технологу). Впрочем, вы все же правее меня - церемонии с заданиями уместны, когда технолог и автоматчик посторонние люди; а такие ситуации возникают по умолчанию во времена фриланса и/или массовых попыток найти "желающего" в проект из которого все финансы высосали еще на стадии подготовки концепции. Поэтому автоматчику все же лучше будет следовать церемонии, чем не следовать.
необходимо полностью автоматизировать 3 котла ДКВР-10/13Пошукайте на сайті
Схему - да, параметры на схеме - да, а вот точки контроля автоматчик определяет (вроде бы) сам (по разным там нормам, по геометрии датчиков принятой в проекте автоматики, по местным условиям...), и выдает разделу ТМ задание на установку в этих точках "закладных" в трубопроводы-воздуховоды под свои автоматические штучки. То есть к вашему списку надо бы добавить еще вагон альбомов "типового монтажа" и "закладных конструкций" термометров, манометров и прочих уровнемеров.
потребуйте от теплотехников их технологическую схему марки ТМ (как подоснову) с расположенным оборудованием и трубопроводов, с указанием точек контроля (температуры, давления, перепада, расхода, протока) и их параметрыСхему - да, параметры на схеме - да, а вот точки контроля автоматчик определяет (вроде бы) сам (по разным там нормам, по геометрии датчиков принятой в проекте автоматики, по местным условиям...), и выдает разделу ТМ задание на установку в этих точках "закладных" в трубопроводы-воздуховоды под свои автоматические штучки. То есть к вашему списку надо бы добавить еще вагон альбомов "типового монтажа" и "закладных конструкций" термометров, манометров и прочих уровнемеров.