Автор: Сугор
« : 09 Вересень 2020, 14:15:44  »

Roman123456789, схемы управления потребляют немного, открой любую типовую схему похожую на твою и посмотри как сделано там, по памяти номинал автомата 2-6А.
Автор: Andreus47
« : 09 Вересень 2020, 13:23:53  »

Рецепт прост: ТОЭ, ПУЭ, мозг

Как вариант ждите благодати с форума, может кто расщедрится своим временем на вашу работу

Ну, а сложить потребляемую мощность и по закону Ома ток определить не вариант?
Насчет чувствительности у меня сомнения. Надо ли?
Селективность!!?? Это к чему?
Автор: Roman123456789
« : 09 Вересень 2020, 12:02:50  »

Мне нужно выполнить расчёт и выбор автоматического выключателя для двухфазной цепи управления с напряжением 380В. Мне известны суммарные мощности контакторов (пусковые и удержания) в этой цепи. Подскажите, где я могу найти формулы для расчёта номинального тока, тока уставок теплового и электромагнитного расцепителей, проверки на чувствительность и селективность?