Автор: rga
« : 22 Січень 2019, 09:59:50  »

здраствуйте.
есть ''ВАРТА 1/4'' ,2 шлейфа по 2 датчика спд 3.10 база б01,и кнопка пожарной сигнализации...это все осталось смонтировано после застройщика...
подскажите пожалуйста как все это подключить и настроить???
Можете обратиться к застройщику. Теоретически он должен был сдать работающую систему, но это зависит от того, что написано в договоре.
Второй вариант, пригласите специализированную организацию, которая занимается СПС.
Автор: bvv
« : 22 Січень 2019, 09:17:15  »

Уважаемая виктория98!
На каком объекте смонтирована такая система пожарной сигнализации?
И что к прибору не подключен ни один оповещатель (звуковая сирена)? А должно быть как минимум два и подключенных к двум независимым выходам с контролем целостности цепи.  Впрочем ''ВАРТА 1/4' это в принципе не обеспечивает...
Если надо будет сдавать сей объект по пожарке, то проблемы будут обязательно.
http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf
Автор: flatron
« : 21 Січень 2019, 22:22:37  »

http://chelmash.com.ua/documents/pdf/Varta-1-4-8/V_1_4_8_RE.pdf  _ начинать с этого надо.. Как вариант
Автор: виктория98
« : 21 Січень 2019, 12:44:52  »

здраствуйте.
есть ''ВАРТА 1/4'' ,2 шлейфа по 2 датчика спд 3.10 база б01,и кнопка пожарной сигнализации...это все осталось смонтировано после застройщика...
подскажите пожалуйста как все это подключить и настроить???
Спасибо.