Расчетный ток 306А - автомат 315А, Можнол ли ставить в эту линию трансформаторы тока 300/5 или нужно уже 400/5.
Спасибо за совет.
-
Ну согласно ГОСТ 7746-2001
п. 6.6.2 Трансформатор тока 300/5 имеет максимальный рабочий ток в 320А. Поэтому в принципе можно. Но тут еще многое будет зависеть от позиции местного сбыта.
А вообще, согласно этому ГОСТ не все трансформаторы допускают ток больше номинала. А только некоторые. Почему? Я не знаю.
-
как правильно подметил Андрюха РЗА многое зависит от сбыта, но...
но преимущественно согласовывают трансформаторы тока с номинальным значением первичного тока не менее расчетного
при условии проверки системы учета, если они используются для коммерческого учета електроенергии
-
Сбыт будет смотреть в сторону 400/5А
-
yuoras, скорее всего так и будет.
Но "если есть время молоко и желание" (с), то можно попробовать убедить их в том, что 300/5 тоже допустимо.
-
Это общий учет в многоквартирном доме.
-
andery, ну тогда 2 практических варианта:
1) посчитать ток на 299А - и ставить 300/5. Это если очень надо именно 300/5
2) не парить себе мозг и поставить 400/5.