Интересно в спецификации есть что-нибудь относящееся к обогреву водостоков..
Это в разделе ВК в спецификации идет
воронка с подогревом, электрикам дают только задание подвести питание к этой воронке.
ачем в помещении с положительной температурой воронка обогрева? Судя по плану стояк ливневки проходит по внутренним помещениям
Скорее всего это тех. помещения которые греются максимум до +5, а может и вообще без отопления.
При -20 воронка замерзнет.
Оффтоп:
Был случай, что в проекте были воронки с подогревом (как ВК так и в ЕТР), но по факту установили без.
И потом решали как выйти из ситуации, вплоть до установки электроконвекторов 2-4кВт в тех. помещении, что бы не замерзало. Это вместо 30Вт воронки. Вот такая цена экономии.
Чем закончилось - не знаю, скорее всего оставили без.