Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Inel
« : 11 Травень 2018, 16:03:56  »

Согласно ДСТУ ІЕС 60909-0  п. "сі) Опором дуги нехтуємо", можно не учитывать требования ГОСТ по учету сопротивления дуги.
Автор: Inel
« : 11 Травень 2018, 14:55:24  »

Пока тоже разбираюсь. :)Согласно п.5.2 ДБН В.2.5-23:2010 расчет должен быть в соответствии с  ГОСТ28249-93, а учитывать сопротивления  всех элементов следует согласно ДСТУ IEC 60909-0. Так как    НПАОП 10.0-5.41-13 вышел в 2013, то он, возможно, должен был учитывать требования более ранних документов. По дате выхода (более поздней)  руководствоваться можно уже им.  Тогда в отношении максимальных токов можно использовать п.1.10  в Приложении 8 НПАОП 10.0-5.41-13 .
Автор: Сугор
« : 11 Травень 2018, 10:08:41  »

Коллеги, никто не пробовал рассчитывать ткз согласно ДСТУ ІЕС 60909 http://eom.com.ua/index.php/topic,19481.msg166835/topicseen.html#msg166835 ? документам 10лет... вскользь пробежал оба документа, но ничего не понял, много формул, логарифмы, комплексные числа  :wall: капец какой-то  :'( может кто-то уже разобрался?