Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Сугор
« : 19 Січень 2009, 22:50:12  »

ARTUR, это пробки срабатывают только при к.з, а предики работают и на к.з. и на перегрузку, внимательно смотри на токо-временные характеристики, кратковременные перегрузки не всчет, для кварртиры стоит выбирать автоматы с характеристикой "В",
Автор: kurdagan
« : 19 Січень 2009, 12:41:10  »

Поддерживаю автомат, но не ИЕК и не АСКО.
Поставил себе Шнайдероские и не жалею.
Проверял каждый на отключение при КЗ. то АСКО 20 А вообще не выключился, а Шнайдеровский даже не перепалил 1 жилу из многожильного провода типа ПВ-3 2,5 мм кв.
Автор: Yurik
« : 19 Січень 2009, 10:17:17  »

Цитата: ARTUR
Цитировать
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Не согласен. Взял каталог Шнайдера, для автоматов кривой С если I/In=1, то тогда время работы бесконечной, а вот как вы написали 1,44, то автомат выключится через 500сек, т.е. через 8мин 20 сек.
Автор: ARTUR
« : 19 Січень 2009, 09:01:41  »

Quote (selected)
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Quote (selected)
А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
предохранитель  при перегрузке сгорает в первой четверти
 АВ срабатывает быстрее только при КЗ
Артур
Автор: Сугор
« : 18 Січень 2009, 23:43:52  »

ARTUR, А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
Автор: Yurik
« : 18 Січень 2009, 21:48:47  »

Цитата: ARTUR
При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут.
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Автор: ARTUR
« : 18 Січень 2009, 18:15:41  »


Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
  При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
   Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ  или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Артур