Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: WAN
« : 23 Грудень 2016, 11:23:25  »

Також тут стоїть цінове питання, питання комунікацій, питання естетики...
Автор: Roman3R
« : 14 Листопад 2016, 15:42:27  »

Владимир А, проектировщики закладывают в проекты светильники производителей а не торгашей .
Автор: Владимир А
« : 14 Листопад 2016, 10:01:03  »

Знаю вот здесь большой выбор уличных светильников.
Автор: Андрюха РЗА
« : 18 Жовтень 2016, 10:36:53  »

vikt, что-то Ваш обл лезет слишком глубоко. Повторюсь - это аж никак не его парафия, это забота местного горсвета.
Автор: vikt
« : 18 Жовтень 2016, 10:00:21  »

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался со светодиодными светильниками, диапазон их пусковых токов?
Знаю только, что они очень кратковременные...и в принципе на  автомат не должны влиять.
Завод-производитель (свет-к ДСУ05У-60-1-314) в документации не прописывает этот момент, а облэнерго  забивает гол :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Жовтень 2016, 11:10:04  »

vikt, разумеется. Для Вас в данном контексте горсвет намного Важнее чем Обл. Обл - дает точку подключения, а все остальное прописывает горсвет. Освещение нужно не только запитать, им еще нужно как-то управлять.
Я не знаю как у Вас, могу говорить только про Киев. В Киеве как правило, в ящике наружного освещения И710 ставится учет. И к облу относится то, что Выше этого учета, а все остальное - дело Горсвета.
Автор: vikt
« : 13 Жовтень 2016, 10:17:12  »

Вчера связывались с облэнерго и выезжали на объект. Они ТУ выдают на подключение к ТП и место установки щита учета.
О том, как прокладывать сеть (подземно или воздушкой) спрашивали у нас.
Насчет Горсвета не в курсе. Они выдают ТУ на все остальное, так получается??
Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Жовтень 2016, 09:06:03  »

В ТУ Горсвет обычно прописывает чем делать сеть освещения - в Киеве, как правило, освещение улиц и парков делается кабелем в трубах в земле с устройством колодцев. В садовых кооперативах - там все воздушкой (СИП-ом). Про внутриквартальное - точно не скажу, давно не сталкивался, но по памяти вроде бы делали и так и так. В любом случае в ТУ Вам должны это прописать.
Автор: grossel
« : 12 Жовтень 2016, 17:44:19  »

1. Лучше разделить равномерно по фазам. Таким образом вы уменьшите падение напряжения на линии и избежите перекоса и неравномерности нагрузки в щите ( тоесть нужно 3 фазы).
2. Если у вас мачтовая ТП, то логично отвод делать СИП. Если отдельностоящая ТП с выводом от шкафа в земле, то отвод на опору выполняется кабелем с подключением на опоре СИП (с установкой ОПН).
Вопрос о том как выполнять разводку освещения в пределах домовой территории необходимо решать исходя из загруженности подземными инженерными сетями и эстетической составляющей при использовании СИП.
Автор: vikt
« : 12 Жовтень 2016, 17:22:38  »

Есть ли необходимость нагрузку на линию освещения в 4-5 кВт распределять на 3 фазы в щите наружного освещения, или же нагрузить одну фазу (облэнерго в заяве просит указать напряжение в точке подключения)?
И еще, в каком случае для уличного освещения  лучше  идти воздушкой (СИП) полностью, а в каком - делать переход с кабеля в траншее  в СИП??
Заранее спасибо.
Автор: Андрюха РЗА
« : 11 Жовтень 2016, 15:08:11  »

vikt, Для начала нужно получить ТУ от местного Горсвета, где будет расписано сколько и каких ящиков нужно будет поставить, откуда запитать. Какие опоры и светильники применять.
Потом нужно сделать светотехнический расчет, чтобы выбрать расстановку опор. (Это, как правило, делают фирмы-производители светильников бесплатно при условии, что Вы в проект заложите их светильники). А потом уже собственно электрику.
Автор: vikt
« : 10 Жовтень 2016, 10:16:32  »

Добрый день, уважаемые проектировщики!
Передо мной поставили задачу – выполнить проект уличного внутридворового освещения LED-светильниками (ДСУ05У-60-1-314, IP65) воздушкой.  В районе несколько ТП. По запросу облэнерго (нагрузка на каждую ТП и расположение шкафов управления освещением ) предварительно на генплане разбила сеть  (около 3 км) на несколько участков, шкафы установила рядом с каждой ТП. На каждую ТП  - примерно по 3 кВт, потери не больше 5 %.
Проект такого объема делаю в первый раз. Буду благодарна за любые ценные рекомендации , типовой проект и т.д.