Автор: Artur77
« : 11 Березень 2017, 22:10:52  »

Спасибо за Ваш ответ . С уважением,Артур
Автор: grossel
« : 11 Березень 2017, 10:40:45  »

Прожектора запитываются от первичного щита  и  срабатывают от одного общего сумеречного реле и рабочие щитки запитываются от этого же первичного щита и дальше ничего общего с прожекторами не имеют.Вариант который предложен сводится  к работе щитка от общего сумеречного реле или реле щшнужно ставить на каждую мачту.С уважением,Артур

Может быть два варианта:
1. С первичного щита приходит один 5-и жильный кабель на 1 мачту. На мачте устанавливается силовой щиток с водным автоматом (выключателем нагрузки, рубильником) от которого запитываются через автоматы: группа с разъемами и отдельная однофазная группа (L1) на прожекторы мачты (двухполюсный автомат-двухполюсный модульный контактор включаемый сумеречным реле).
С первой мачты, с ввода, шлейфом кабель уходит на следующую мачту где устанавливается такая же аппаратура управления и защиты c запиткой прожекторов от фази L2 и дальше на  3-ю мачту с запиткой прожекторов от фазы L3.
Как вариант на первой мачте, на прожекторы, может быть установлен 3-х полюсный автомат и 3-х полюсный контактор включаемый сумеречным реле, а также вручную с поста управления (ключом выбора режима авт.-руч.). Прожекторы первой мачты запитываются аналогично с фазы L1. И дальше на вторую мачту уходят два кабеля: шлейфом с ввода щита первой мачты на щит разъемов-5-и жильный кабель и 4-х жильный (L2;L3;N;РЕ) на распределительную коробку (клеммный ящик степенью не ниже ІР54) второй мачты.
С коробки ответвлением от L2;N;РЕ на 2-х полюсный автомат защиты группы прожекторов второй мачты (в щите) и ответвлением с распредкоробки (L3;N;РЕ) кабелем на 3-ю мачту на автомат группы прожекторов.
Ну и естественно, с ввода щита 2-й мачты шлейфом кабель уходит на 3-ю мачту на щит разъемов.
2) Второй вариант похожий, но вся аппаратура первой мачты управления освещением располагается в первичном щите и нужен монтаж от первичного щита и между опорами 2-х кабелей.
Автор: Artur77
« : 11 Березень 2017, 00:59:48  »

Прожектора запитываются от первичного щита  и  срабатывают от одного общего сумеречного реле и рабочие щитки запитываются от этого же первичного щита и дальше ничего общего с прожекторами не имеют.Вариант который предложен сводится  к работе щитка от общего сумеречного реле или реле щшнужно ставить на каждую мачту.С уважением,Артур
Автор: Roman3R
« : 10 Березень 2017, 16:48:11  »

К мачте вести два кабеля пять жил на прожектора и такой же кабель на рабочий щиток.
Вести два кабеля?
К мачте вести один кабель на общий щиток (его необходимо предусмотреть) , прожектры и щиток с разъемами запитать отдельными группами от общего щитка .
Автор: Roman3R
« : 10 Березень 2017, 16:40:22  »

закажи готовое все у производителей мачт освещения
Смотри в корень , они уже есть
Имеем три мачты освещения
Автор: Sharfik
« : 10 Березень 2017, 16:09:37  »

Бесплатный совет - закажи готовое все у производителей мачт освещения.
Автор: Artur77
« : 10 Березень 2017, 14:44:47  »

Добрый день фрумчане
 Имеем три мачты освещения на каждой по 4 прожектора   по 400 вт ( натриевые лампы) кроме этого у основания каждой мачты  имеется рабочий  щиток с разъемами на 380 и 220В (подключение инструментов)
 Прожектора включаются сумеречным реле и вручную.
 Какая будет принципиальная схема.
К мачте вести два кабеля пять жил на прожектора и такой же кабель на рабочий щиток.
Вести два кабеля?
 Использовал ли кто LED  прожектора для мачт освещения.
 С уважением, Артур