Автор: iop
« : 01 Грудень 2014, 14:12:49 »
Производитель БП- "Тирас",
Вихід „ВН” – вихід типу „відкритий колектор” для передавання
виявлених несправностей (див. таблицю 4.1). При відсутності
несправностей вихід „ВН” відкритий (має потенціал схемної землі),
при виявлені несправності – переходить в режим високого опору
(розрив кола).
Вихід “Т220” – вихід типу «відкритий колектор» для передавання
несправності основного джерела живлення (мережа 220 В) (див.
таблицю 4.1). При відсутності несправності “Т220” відкритий (має
потенціал схемної землі), при виявленні несправності – переходить в
режим високого опору (розрив кола).
У "Омеги" есть блок БСА
Блок имеет 4 канала и позволяет организовать четыре адресуемых подшлейфа. Каждый
подшлейф имеет собственный адрес и обеспечивает подключение нормально замкнутых (далее
НЗ) или нормально разомкнутых (далее НР) "сухих" контактов. Тип контактов НЗ или НР
задается микропереключателем, установленным в блоке. Программное обеспечение позволяет
производить постоянный контроль исправности блока и состояния каждого подшлейфа на обрыв,
короткое замыкание, дежурный режим и срабатывание.
Предлагают снимать сигнал с "открытого коллектора" на БСА через дополнительные реле.