Автор: grossel
« : 30 Листопад 2018, 13:53:43 »Судя по древности схемы: Т1-Т4 - первичные приборы температуры расположенные по месту (электроконтактные термометры или реле темературы) с выдачей сигнала на щит в схему контроля и сигнализации БС1-БС3.
МП- амперметр электропривода вентилятора установленного по месту в пульте управления, где также установлен пост управления SB с кнопками "Пуск" и "Стоп" и ключ выбора режима работы SA- "руч."-"авт."
4a;5а - первичные приборы температуры (датчики).
1б-вторичный прибор контроля температуры установленный в щите (вверху в воздуховоде установлен первичный прибор 1а-термометр сопротивления (термопара).
ЭМ1-ЭМ4 - электромагнитный привод заслонок.
Как обозначается все это сейчас см. ДСТУ Б А.2.4-16:2008.
МП- амперметр электропривода вентилятора установленного по месту в пульте управления, где также установлен пост управления SB с кнопками "Пуск" и "Стоп" и ключ выбора режима работы SA- "руч."-"авт."
4a;5а - первичные приборы температуры (датчики).
1б-вторичный прибор контроля температуры установленный в щите (вверху в воздуховоде установлен первичный прибор 1а-термометр сопротивления (термопара).
ЭМ1-ЭМ4 - электромагнитный привод заслонок.
Как обозначается все это сейчас см. ДСТУ Б А.2.4-16:2008.