Автор: LarenMc
« : 11 Січень 2018, 22:42:04 »ну вы ж понимаете, что гл.инженер хочет видеть в проекте кирпичи между параллельными КЛ, а не вводами
думаю, что у вас ж/дом относится к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения, а кабели электроснабжения при стесненных условиях уложены в одну траншею и не выдержано расстояние между взаиморезервируемыми кабелями-1м. Поэтому облэнерго требует отделить их друг от друга огнестойкой перегородкой в виде кирпича.
просто хочу понять,если такое требование в нормативахLarenMc, раньше в замечаниях ссылались на пункт норм которые были нарушены. на сколько я понял специалист (определенно имеющий сертификат) из РЭС не утруждал себя этим.
Согласно ПУЭ в этом случае, достаточно 100мм между кабелями одного вводатак в проекте и сделано. просто хочу понять,если такое требование в нормативах, так как раньше такого не видел
главный инженер хочет, чтобы кирпичи были между двумя кабелями одного ввода, а не между первым и вторым
два кабеля в параллель на один ввод - это потому, что один не проходит по потерям напряжения
один не проходит по потерям напряженияда 380м это много, советую проверить еще на т.к.з, а можно по подробней? сколько получается? Вы считали для какого режима? если для послеаварийного...
Это в нормативах прописано так? Или это просто "хотение" РЭСа?