Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Ol_Bak від 17 Квітень 2018, 15:00:27

Назва: Пожсигнализация в доме культуры
Відправлено: Ol_Bak від 17 Квітень 2018, 15:00:27
Прошу помощи в проектировании пожсигнализации сцены дома культуры, вернее капремонт существующей ПС. Зал до 400 человек. Высота сцены почти 10м. Стояли на потолке 6 шт. дымовых извещателей, но идут концерты - фейерверки, холодный дым и эту зону на время концерта тупо отключали. Из практики, что можно применить - тепловые - нет (высота), пламени - тоже сработки, лучевые - куча занавесов и другой фигни под потолком, аспирационные - не потянут наверное, кошти бюджетні.   
Назва: Re: Пожсигнализация в доме культуры
Відправлено: rga від 17 Квітень 2018, 19:57:22
Посмотрите ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 п.В.7 Системи, що налагоджуються відповідно до активності діяльності.
Но все это надо будет как-то согласовывать.