Автор: LarenMc
« : 08 Лютий 2017, 19:03:59  »

Все спасибо за ответы :)
Автор: Сугор
« : 08 Лютий 2017, 11:19:40  »

Ви уважно прочитайте запитання там мова іде про шестиповерховий будинок.
Roman3R, grossel, прошу прощения, был не внимателен :-[
Впрочем, заказчик мог воспользоваться п.2.8. и это еще как-то можно понять, и технически это может быть выполнимо, но дизель там зачем?
Автор: grossel
« : 08 Лютий 2017, 10:42:34  »

Товарищи, проектирую "внутрянку" жилого 6-ти этажного здания. Предусмотрен лифт. Он попадает под 1ю категорию и для него нужен третий незав.
Сугор, откуда вы взяли 16 этажей? Вы не внимательно читаете содержания вопроса.
Поддерживаю Roman3R, читаем табл.2.1 указанного ДБН выделенную строку 5: "Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів ...-ІІ категорія надійності.
Автор: Roman3R
« : 08 Лютий 2017, 10:42:08  »

Житлові будинки та гуртожитки заввишки понад 16 поверхів (понад 47 м умовної висоти) до 25 поверхів (до 73,5 м умовної висоти включно):
Ви уважно прочитайте запитання там мова іде про шестиповерховий будинок.
проектирую "внутрянку" жилого 6-ти этажного здания.
Автор: Сугор
« : 08 Лютий 2017, 10:23:13  »

З якого нормативного документу ви взяли 1 категорію для звичайного ліфта в житловому будинку ?
ДБН-23, табл.2.1
Quote (selected)
Житлові будинки та гуртожитки заввишки понад 16 поверхів (понад 47 м умовної висоти) до 25 поверхів (до 73,5 м умовної висоти включно):
електроприймачі систем протипожежного захисту, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення (освітлення безпеки і
евакуаційне), вогні світлової огорожі;
Автор: Roman3R
« : 08 Лютий 2017, 09:51:47  »

Он попадает под 1ю категорию
З якого нормативного документу ви взяли 1 категорію для звичайного ліфта в житловому будинку ?
Автор: Сугор
« : 07 Лютий 2017, 20:52:46  »

Он попадает под 1ю категорию и для него нужен третий незав. ИП?
LarenMc, на хрена лифту дизель? Читайте внимательно ДБН-23, третий независимый ИП это для особой группы 1й категории
Автор: LarenMc
« : 07 Лютий 2017, 20:41:25  »

Приветствую.
Товарищи, проектирую "внутрянку" жилого 6-ти этажного здания. Предусмотрен лифт. Он попадает под 1ю категорию и для него нужен третий незав. ИП?