Замена пробок на АВ
« : 18 Січень 2009, 18:15:41 »

Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
  При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
   Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ  или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Артур

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #1 : 18 Січень 2009, 21:48:47 »
Цитата: ARTUR
При  использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут.
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #2 : 18 Січень 2009, 23:43:52 »
ARTUR, А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.

ARTUR

  • Гість
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #3 : 19 Січень 2009, 09:01:41 »
Quote (selected)
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Quote (selected)
А пробки какого номинала у тебя стоят, предохранители (они же пробки) еще более инертны.
предохранитель  при перегрузке сгорает в первой четверти
 АВ срабатывает быстрее только при КЗ
Артур

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #4 : 19 Січень 2009, 10:17:17 »
Цитата: ARTUR
Цитировать
Вот это не понятно. Если ток будет больше 16А, то АВ сработает согласно своей кривой.
Так вот по своей кривой и будет 1 час
Не согласен. Взял каталог Шнайдера, для автоматов кривой С если I/In=1, то тогда время работы бесконечной, а вот как вы написали 1,44, то автомат выключится через 500сек, т.е. через 8мин 20 сек.

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #5 : 19 Січень 2009, 12:41:10 »
Поддерживаю автомат, но не ИЕК и не АСКО.
Поставил себе Шнайдероские и не жалею.
Проверял каждый на отключение при КЗ. то АСКО 20 А вообще не выключился, а Шнайдеровский даже не перепалил 1 жилу из многожильного провода типа ПВ-3 2,5 мм кв.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Замена пробок на АВ
« Reply #6 : 19 Січень 2009, 22:50:12 »
ARTUR, это пробки срабатывают только при к.з, а предики работают и на к.з. и на перегрузку, внимательно смотри на токо-временные характеристики, кратковременные перегрузки не всчет, для кварртиры стоит выбирать автоматы с характеристикой "В",

 