Автор: LarenMc
« : 23 Лютий 2017, 22:06:47  »

До 16 эт с электроплитами - 2 категория
Автор: Сугор
« : 23 Лютий 2017, 21:20:49  »

Будет ли обеспечиваться 2 категория,если ВРУ запитать одной КЛ (см схему). Один тр-р в резерве)
Нет не будет. А разве для 3х этажного дома нужна 2я категория?
Автор: LarenMc
« : 23 Лютий 2017, 20:17:10  »

Доброго времени суток.
Суть такая-есть жилой дом, 3эт, с электроплитами.