Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: shtuch1 від 26 Червень 2018, 21:49:08

Назва: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП
Відправлено: shtuch1 від 26 Червень 2018, 21:49:08
Здравствуйте!  Заказчик хочет установить  КТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами: один рабочий, второй для межсезонья.  Мощность токоприемников 712 кВт. Рабочий трансформатор 1000кВа, для межсезонья 160кВА (потому что он есть, реальная нагрузка освещение + отопление охраны). Исходя из номинальных токов трансформаторов по ВВ стоят на вводах трансформаторов предохранители 80А и 20А. Задача организовать высоковольтный учет. Токи к.з минимальные- динамической и термической устойчивостью пренебрегаем (подходят все номиналы).
Если установить ТТ исходя из необходимости их защиы  от токов перегрузки (предохранителями рабочего трансформатора) то должны быть установлены ТТ 100/5, класс 0,5S. При этом, даже если в проекте прописать максимальную нагрузку второго трансформатора  160 кВт (а минимальную подогнать под 1% загрузки), то максимальный ток будет 10 А, а єто  меньше чем 20% номинального тока ТТ, что нарушает требования 1.5.17 ПУЕ.
Я правильно понимаю, что организовать учет одними ТТ в данном случае невозможно? Двухобмоточные ТТ не решат вопрос, т.к все равно потребуется вызов инспектора и переключение счетчиков, а заказчик хочет максимально отмежеваться от оператора
Назва: Re: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП
Відправлено: yuoras від 26 Червень 2018, 22:05:39
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

P.S. Я вообще считаю, что єти нормы нужно пересмотреть , так как они давно устарели (современные МП счётчики чувствуют ток порядка 1 % от номинала..)
Назва: Re: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП
Відправлено: shtuch1 від 26 Червень 2018, 22:08:18
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
это для класса 0,5, для 0,2S и 0,5S при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 20% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 1%.
Назва: Re: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП
Відправлено: yuoras від 26 Червень 2018, 22:10:59
Точно ,я не обратил внимания , что у Вас 0,5S ТТ.
А Вы по максималке не влазите
Назва: Re: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП
Відправлено: yuoras від 26 Червень 2018, 22:16:35
Так из личного опыта , отрывок.
На одной из узловых подстанций ТПЛ-10 300/5 на вводе 10кВ , работало где то месяца три в  первичке 380-400А.
Только гудели очень , даже баланс между вводом и отходящими линиями сходился   :D
Назва: Re: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП
Відправлено: shtuch1 від 26 Червень 2018, 22:19:21

P.S. Я вообще считаю, что єти нормы нужно пересмотреть , так как они давно устарели (современные МП счётчики чувствуют ток порядка 1 % от номинала..)
В ПУЕ 1.5.17 пересмотрели, но в первом пункте ошибочно написали S. Получилось, что в первом пункте пишут что для 0,5S - мах 40%, мин 5%, а во втором пукте написали, что для 0,2S и 0,5S - мах 20%, мин 1%.