Автор: Сугор
« : 24 Листопад 2017, 23:11:00  »

Тяну проводник ДСУП от корпуса ванны
psiv, для начала уточните у ВКашников какая будет ванна, сей час очень часто корпуса ванн и душевых поддонов - неметаллические и заземлять их не нужно. Но на всякий случай, стоит предусмотреть коробку уравнивания потенциалов.
Автор: uksusXIII
« : 24 Листопад 2017, 20:05:30  »

вот еще пособие в архиве лежало http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1723
Автор: grossel
« : 24 Листопад 2017, 19:39:10  »

Просто пусть читают ПУЭ, хотя бы в части:
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
НПАОП 40.1-1.32-01
2.8. ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.8.20. Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное
уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов
необходимо подключать все доступные для касания открытые токопроводящие
части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и
нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные
розетки).
2.8.21. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов обязательна и должна предусматривать еще и подключение посторонних токопроводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, тогда систему уравнивания 
потенциалов необходимо подключать к РЕ-шине (зажиму) на вводе.

Ну и естественно главу 1.7 п.1.7.84; 1.7.85. Подключая к ГЗШ сторонние токопроводящие части (ОСУП) вы отводите с них возникший в результате аварии опасный потенциал в землю снижая его до безопасного, подключая же к защитной РЕ шине ВРУ защитные проводники РЕ и ДСУП вы обеспечиваете эффективное автоматическое отключение аппарата защиты данного присоединенного электрооборудования или электроустановки за оговоренное в главе 1.7 табл.1.7.1 время.
Автор: psiv
« : 24 Листопад 2017, 19:02:32  »

Уважаемый grossel, не ответите ли мне еще на один вопрос:
http://eom.com.ua/index.php?action=post;msg=162739;topic=11444.0
Автор: psiv
« : 24 Листопад 2017, 18:56:05  »

(ДСУП) должна быть подключена к шине РЕ щитка откуда запитаны электроприемники
Хочу подготовиться к каверзным вопросам монтажников, типа (как здесь на форуме попадалось): "А нахіба 2 провода заземления подключать?!", в смысле: "А каков физический смысл этого?". Предполагаю:
1. Уменьшение общего сопротивления линии "корпус-земля".
2. Увеличение надежности и качества заземления корпуса при обрыве РЕ-проводника или ухудшении контакта на нем.
Что еще?
Автор: grossel
« : 23 Листопад 2017, 12:34:21  »

Электрощитовая на два ВРУ, категория ІІ, система TN-C-S. Есть возможность в качестве заземлителя использовать арматуру фундамента.

1. Если электрощитовая на 2 отдельных ВРУ (не путать ВРУ на 2 ввода), то на мой взгляд, в электрощитовой лучше использовать отдельную общую ГЗШ для основной системы уравнивания потенциалов (как на чертеже см. вложение eto). С шин РЕ  1-го и 2-го ВРУ должна быть выполнена перемычка на общую ГЗШ. При этом к шинам РЕ ВРУ 1;2 подключаются защитные проводники РЕ электрооборудования, а к ГЗШ проводники основной системы уравнивания потенциалов (сторонние проводящие части) которые не являются частью электроустановки.
2. Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) должна быть подключена к шине РЕ щитка откуда запитаны электроприемники, в вашем случае ванной комнаты. Поэтому достаточно защитный проводник ДСУП тянуть к эквипотенциальной коробке от ближайшего щитка откуда подклчены электроприемники (с шины РЕ). 
Автор: psiv
« : 23 Листопад 2017, 11:28:23  »

шина РЕ ввідного пристрою може бути використана як головна заземлювальна шина
У меня ЯПРП -> ШВУ -> ГРЩ. Подходит ли эта формулировка для установки ГЗШ именно в ГРЩ? Или это будет слишком "притянуто за уши"?
И второй вопрос, почти аналогичный...
Тяну проводник ДСУП от корпуса ванны (здание детсада и система TN-C-S, но, вероятно, не важно) до коробки КУП на этаже. Обязательно ли от КУП тянуть отдельным проводником до ГЗШ или можно до РЕ-шины ближайшего ЩО?
Автор: eto
« : 18 Березень 2010, 13:39:17  »

в большинстве случаев так и делается РЕ=ГЗШ. приведен один из вариантов схемы уравнивания потенциалов
Автор: O.S.
« : 17 Березень 2010, 19:05:57  »

Та я знаю, що можна, і сам так завжди роблю в проектах. Просто питав конкретно про схему в "ответ № 1", чому там окремо РЕ-шина у ВРП і окремо ГЗШ.
Автор: Roman3R
« : 17 Березень 2010, 18:45:16  »

Цитата: O.S.
чому б РЕ-шину ВРП не використовувати в якості ГЗШ

Можна використати .
ДБН В.2.5-27-2006  4.1.4.5   Головна заземлювальна шина повинна бути розміщена в доступному і зручному для експлуатаційного персоналу місці, наприклад, всередині ввідного пристрою електроустановки (в цьому разі шина РЕ ввідного пристрою може бути використана як головна заземлювальна шина) або окремо біля ввідного пристрою чи вбудованої трансформаторної підстанції.
Автор: O.S.
« : 17 Березень 2010, 16:03:53  »

Вибачте якщо не в тему, а чому б РЕ-шину ВРП не використовувати в якості ГЗШ? Нащо робити ще окрему ГЗШ-шину?
Автор: eto
« : 17 Березень 2010, 15:29:02  »

ЕР - старое обозначение, она должна называться ГШЗ - головна заземлювальна шина
Автор: Андрійка
« : 17 Березень 2010, 13:27:39  »

А что это за "шина ЕР в електрощитовому приміщенні"?
Автор: eto
« : 17 Березень 2010, 13:07:38  »

Общая схема уравнивания потенциалов (взагалі...). А для каждого случая вносятся свои коррективы (мониезащита, газ, отопление.......)
Автор: Андрійка
« : 17 Березень 2010, 11:37:57  »

Добрый день! Занимаюсь торговым центром, стадия "П".
У кого-нибудь есть пример системы уравнивания потенциалов и заземления? Смотрел "козы" по торговым центрам, но очень сомневаюсь в правильности.
Электрощитовая на два ВРУ, категория ІІ, система TN-C-S. Есть возможность в качестве заземлителя использовать арматуру фундамента.