Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Програми, САПР та ін. => Тема розпочата: Александр Вермаховский від 20 Жовтень 2010, 08:47:18

Назва: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 20 Жовтень 2010, 08:47:18
Пользователи данной программы, задавайте вопросы по использованию программы EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери (csoft.ru).
Последняя версия программы - 3.5.0.250.

Программный комплекс «EnergyCS» предназначен для выполнения электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем любой сложности. Он состоит из трех независимых модулей, каждый из которых решает одну из следующих задач на единой информационной модели рассматриваемой электрической сети:
? расчет и анализ установившихся режимов как разомкнутых распределительных сетей, так и сложнозамкнутых системообразующих сетей;
? расчет и анализ потерь электроэнергии в разомкнутых распределительных и в сложнозамкнутых системообразующих сетях;
? расчет токов короткого замыкания и токов замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.
Основные функциональные возможности программного комплекса:
- сочетание объектного представления расчетной модели электрической сети в виде множества трансформаторов, линий, генераторов и другого оборудования с традиционным ее представлением в виде узлов и ветвей;
- использование для ввода расчетной модели специального графического редактора и встроенной справочной базы данных электротехнического оборудования;
- расчет уровней напряжений, токов, потоков и потерь мощности при заданных нагрузках и генерации в узлах или мощности в головных участках фидеров разомкнутой сети;
- анализ режимных параметров по классам номинальных напряжений, по районам и подрайонам (предусмотрено до 4-х уровней иерархии подрайонов) - балансов мощностей, потерь мощности, потерь электроэнергии, отклонений напряжения от номинальных значений;
- определение начальных значений токов трехфазных коротких замыканий (КЗ) с учетом режима, предшествующего КЗ, а также значений ударных токов короткого замыкания по стандарту МЭК 909-1;
- приближенный расчет значений токов двухфазного замыкания;
- оценка токов замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью;
- отображение оперативного состояния схемы, а также ее схемных и режимных параметров с раскраской:
> по номинальным напряжениям;
> по принадлежности районам;
> по уровню расчетного напряжения;
> по коэффициентам загрузки оборудования;
> по связности c балансирующими узлами;
> по связанности с заданными узлами.
- наблюдение при использовании функции «авторасчет» изменения зависимых режимных параметров (токов, напряжений и т.п.) при изменениях состояний коммутационных аппаратов, а также при изменениях схемных или независимых режимных параметров объектов (например, марок и сечений кабелей, мощности генераторов, положений регулировочных отпаек трансформаторов и т.п.);
- просмотр любого участка графического изображения схемы с изменением масштаба изображения в широком диапазоне, при этом размер схемы увеличивается автоматически по мере ввода новых элементов. Для обеспечения комфортного просмотра используются все средства динамической прокрутки и масштабирования, свойственные современным графическим редакторам;
- сохранение графического изображения схемы с нанесенными результатами рас-чета в файле формата DXF (формат обмена чертежами для графической системы AutoCAD), или WMF (формат Windows Metafile). Кроме того, изображение или его часть может быть скопировано через буфер обмена в любое Windows приложение, поддерживающее формат WMF или EWMF. Изображение схемы может быть передано непосредственно в систему AutoCAD для ручной доработки или вывода на графопостроитель, минуя промежуточные форматы;
- передача табличных данных непосредственно в MS WORD и создание документов на основе специально заготовленных шаблонов (template), предусматривающих оформление результатов по правилам, принятым в организации или без таких шаблонов. Кроме того, любая таблица может быть экспортирована в текстовый файл формата XML, CSV или TXT для последующего ее использования в различных приложениях;
- обмен данными с другими программами через файлы унифицированного формата данных для электротехнических расчетов, разработанного ВЦ ГТУ ЦДУ ЕЭС России (например, Мустанг, РАСТР и др.) и файлы известных текстовых форматов (CSV, XML).
Программный комплекс «EnergyCS» позволяет сложную схему разбить на подсхемы, связанные по иерархии, и рассматривать ее по частям с возможностью обобщения итоговых результатов. Максимальная размерность одной расчетной схемы без разбивки на подсхемы более 100000 узлов и 120000 ветвей. Общее число подсхем не ограничивается.

По вопросам приобретения ПК EnergyCS звоните (4932) 33-3698, Иваново.

P.S. При заказе обучения предоставляется скидка до 10%.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Solid від 21 Листопад 2010, 22:26:33
http://www.lavteam.net/2010/11/21/csoft-energycs-elektrika-v230171.html (http://www.lavteam.net/2010/11/21/csoft-energycs-elektrika-v230171.html)
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: ValeraT від 24 Листопад 2010, 09:29:53
Здравствуйте, хотел узнать у Вас по поводу обучения, в г. Киев как оно осуществляется?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 24 Листопад 2010, 15:53:25
Здравствуйте. В Киеве нет квалиллифицированных преподователей для обучения програмному комплексу.
Разработчики программы "CSoft Иваново". Пройти курс обучения можно и в Москве. Подробную информацию вы сможите найти на сайте компании www.csoft.ru (http://www.csoft.ru).
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: ЛГ від 14 Грудень 2010, 07:42:43
Производит ли программа расчет фидеров?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 15 Грудень 2010, 08:12:36
Здравствуйте.
В программе есть возможность выполнения расчетов установившихся режимов по отдельным фидерам.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Энергет від 03 Лютий 2011, 08:53:45
Иногда возникает такая проблема: в новой версии программы (или обновленной) запускаю старый файл, и результаты расчета получаются немного отличными от тех, что получались на старой версии. В чем различие, как узнать из-за чего разница, как выявить неполадку?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 07 Лютий 2011, 14:07:37
Именно для таких ситуаций в программе появился новый функционал, позволяющий произвести сравнение двух моделей по параметрам или изображению объектов, программа выведет табличку, в которой будут отражены все несоответствия двух моделей, кроме того при выделении строки несоответствия, выделится объект на схеме и несоответствие можно будет выявить и при необходимости исправить.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 04 Квітень 2011, 13:13:57
В програмном коплексе EnergyCS вскоре появится новая функциональность "Проектирование во времени", можно будет определить для объектов период ввода в строй или период демонтажа.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 15 Червень 2011, 11:38:19
EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери имеют сертификаты соответствия:
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 08 Серпень 2011, 14:02:51
В программах EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери предусмотрен обмен данными с другими программами через файлы унифицированного формата данных для электротехнических расчетов, разработанного ВЦ ГТУ ЦДУ ЕЭС России, например:
- Мустанг;
- РАСТР;
- и др.;
- файлы известных текстовых форматов (CSV, XML).
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 10 Жовтень 2011, 14:14:10
EnergyCS ТКЗ:
Расчет начальных значений токов короткого замыкания в сложнозамкнутых сетях: трехфазных, однофазных на землю,  двухфазных на землю и без земли;
Расчет емкостных токов однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. Расчет токов в грозозащитных тросах;
Расчет ударных токов короткого замыкания при трехфазном КЗ в соответствии с ГОСТ Р 52735-2007;
Расчет значения периодической и апериодической составляющих тока КЗ в заданный момент времени;
Расчет действующего значения тока трехфазного КЗ в момент отключения;
Расчет интеграла Джоуля на момент отключения, а также термически эквивалентного и эквивалентного односекундного токов короткого замыкания.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Ishes від 30 Листопад 2011, 08:19:34
Александр, подскажите пожалуйста, какую программу лучше использовать для расчетов сети 0,4 кВ, собственных нужд и т.д. ? Электрика или ТКЗ для этого больше подходит?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 30 Листопад 2011, 12:28:11
Здравствуйте!
Для расчетов сети 0,4 кВ, собственных нужд и т.д. лучше всего использовать EnergyCS Электрика, т.к. эта программа как раз заточена для расчета сетей 0,4 кВ и с.н., в программе можно учесть многие факторы, влияющие на результаты расчета, это и сопротивление дуги, возникающей в месте КЗ, и увеличение сопротивления КЛ в следствии протекания по нему тока КЗ, сопротивления контактных соединений и многое другое, много функций, которые помогут Вам успешно выполнить проект.
Смотрите тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=6532.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=6532.0)
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: SergILD від 24 Лютий 2012, 16:15:07
интересует вопрос импорта данных из программы АРМ СРЗА для дальнейшего расчёта уровней остаточного напряжения на шинах 6 кВ предприятия.
имеется расчётная модель (больше 1000 узлов) которую хочется попробовать завести в эту программу, но произвести импорт методом научного тыка не удаётся
вдобавок, при экспорте через Excel путём формирования CVS-файлов возникают вопросы по поводу корректности переноса информации.
не подскажете рекомендуемый порядок действий в данной ситуации?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 06 Квітень 2012, 15:21:41
Добрый день!

Взаимодействие программ АРМС РЗА и EnergyCS ТКЗ происходит через форматы обмена, xml, csv. Перенести можно таблицы узлов, ветвей и взаимоиндукции. Графику перенести нельзя, пока. Переносится только модель в табличной форме.
Для переноса нужно сделать следующее: делаем экспорт из АРМС РЗА таблиц Узлов, Ветвей и Взаимоиндукций (если нужна) в формате xml. В EnergyCS ТКЗ есть команда импорта. Для правильного импорта должна быть задана правильная последовательность колонок, это можно сделать вручную в файле xml, открыв его в MS Excel, а можно воспользоваться специальной программой, делающей это преобразование (см. вложения). Программа лежить в дистрибутиве EnergyCS ТКЗ. Импорт нужно осуществлять в следущей последовательности: таблица Узлов, Ветвей и Взаимоиндукций (если нужна).
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: SergILD від 09 Квітень 2012, 09:03:08
опытным путём прошёл этап переноса узлов и ветвей :) всю генерацию пришлось вводить с нуля, благо это не очень затратно по времени.
не получается перенести коридоры взаимоиндукции, но особой нужды в этом пока не ощущаю
благодарю за ответ.
P.S. моя версия утилиты несколько старее, спасибо за обновление
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Станислав Тарасов від 31 Серпень 2012, 08:21:13
Здравствуйте! Пользуюсь вашей программой ТКЗ v3.5.0.506 вопрос следующий:
- Есть ли возможность переноса чертежа непосредственно из AutoCAD в Energy?
- Если нет, то посоветуйте, пожалуйста как это сделать (схема гигантская)
Заранее спасибо!
Назва: Re: EnergyCS ТКЗ
Відправлено: alexinho90 від 08 Листопад 2012, 06:26:08
Можно ли в программе EnergyCS ТКЗ 3.5.0.528 увеличить количество символов, вводимых в название узла, а то допускается очень мало (11 символов), т.к. типичное название, принятое у нас выглядит так: ПС 110 кВ Первая - как видно на само название остается только 2 символа (в итоге получается что название обрезается и выглядит след.образом: ПС 110 кВ Пе, или же придется названия теперь вводить через вставку текста?
Заранее благодарен.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Александр Вермаховский від 12 Листопад 2012, 10:22:08
Здравствуйте!

Здравствуйте! Пользуюсь вашей программой ТКЗ v3.5.0.506 вопрос следующий:
- Есть ли возможность переноса чертежа непосредственно из AutoCAD в Energy?
- Если нет, то посоветуйте, пожалуйста как это сделать (схема гигантская)
Заранее спасибо!


Непосредственный перенос из AutoCADa в EnergyCS невозможен, т.к. а AutoCADе объекты - это напор кружочков и линий, это не объекты сети с какими либо свойствами, линии не имеют тип, длину в км и д.р. параметры. В EnergyCS объектам присвоены марки и типы оборудования из справочной базы данных, на основе которой формируется схема замещения объектов, вычисляются их параметры, это нереально сделать просто из autoCAD. Возможно в будующем сделаем возможность закачки и каких-нибуди специализированных CAD систем.
В программе предусмотрена функция КАЛЬКА, которая предполагает, что на задний фон схемы можно подложить Ваш чертеж, растровое изображение, что позволит облегчить ввод схемы (делаете принт скрин вашей схемы в автокаде, вставляете в EnergyCS: Правка/Калька).

Можно ли в программе EnergyCS ТКЗ 3.5.0.528 увеличить количество символов, вводимых в название узла, а то допускается очень мало (11 символов), т.к. типичное название, принятое у нас выглядит так: ПС 110 кВ Первая - как видно на само название остается только 2 символа (в итоге получается что название обрезается и выглядит след.образом: ПС 110 кВ Пе, или же придется названия теперь вводить через вставку текста?
Заранее благодарен.

Действительно, заложили малое количество символов для узла EnergyCS TKZ, в EnergyCS Режим можно 256 символов ввести, поправим в EnergyCS TKZ, обратитесь к нам в офис, возможно есть вариант выслать обновление. Да, верно, пока что можно обойтись вставкой текста (это для схемы), а вообще, если вам нужны результаты в табличной форме, то для узлов можно установить принадлежность районам, они нормально вписываются (Данные/Структура районов, поставить курсор на последнюю строку, закрыть таблицу; Данные/Районы, ввести районы, определить принадлежность узлов районам, текст будет вмещаться. К тому же можно применить расцветку по районам, будет более наглядно, вставляю пример).
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: alexinho90 від 21 Листопад 2012, 09:29:18
Еще хотелось бы, чтобы в новой версии "EnergyCS Режим" появилась возможность вывода мощностей в начале линии и в конце линии, привязанных к началу и концу линии (ветви) соответственно, а то при анализе режима для просмотра перетока мощности( коэффициента загрузки и т.д.) приходится перемещаться к месту где я вывел данные параметры линии, что , я считаю, очень неудобно. Когда схема маленькая еще ничего, но когда большая - беда. Сейчас пользуюсь EnergyCS Regim 3.5.0.350. И еще хотелось бы узнать примерные сроки выхода новой версии ТКЗ и Режима. Для ясности прилагаю рисунок.
Да и еще, в сетях 330 кВ и выше, линии которых имеют значительные проводимости, а соответственно и значительные емкостные токи,  токи в начале и в конце линий существенно различаются, поэтому хотелось бы чтобы была возможность выводить и токи в начале и в конце линии.
Если мои пожелания и вопросы неуместны, то прошу прощения !!!
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Мария К. від 22 Листопад 2012, 11:26:35
Станислав Тарасов, Здравствуйте. Программа ТКЗ показывает мне только расчет токов трехфазного КЗ. Двухфазное, двухфазное на землю и однофазное не показывает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, программу использую недавно может делаю что-то не так.
Благодарю.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Мария К. від 22 Листопад 2012, 12:54:11
Здравствуйте. Программа ТКЗ показывает мне только расчет токов трехфазного КЗ. Двухфазное, двухфазное на землю и однофазное не показывает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, программу использую недавно может делаю что-то не так.
Благодарю.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: alexinho90 від 23 Листопад 2012, 07:37:16
Здравствуйте, Мария К, причин может быть две :

1) в вкладке "общие данные": в варианте расчета КЗ стоит "Трехфазное КЗ" (надо поменять на "все виды КЗ" или какие вам нужны)

2) в вкладке "отображаемые параметры" не выведены нужные вам параметры
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Мария К. від 27 Листопад 2012, 07:44:54
Большое спасибо. Дело было во вкладке "общие данные", установила "все виды КЗ". Дело лучше, но однофазный (так необходимый мне) он так и не показывает :wall:
Вот как обстоит дело:
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: alexinho90 від 27 Листопад 2012, 13:35:50
Здравствуйте, Мария К., тут причин может быть 3 :
1) не заданы сопротивления нулевой последовательности двигателей [во вкладке(табличке) "исходные данные по ветвям" (на вашем скриншоте справа-снизу) у ветви двигателя сопротивления R0 и X0 не должны быть равны нулю];
2) не задано сопротивление нулевой последовательности (или ток) системы [во вкладке(табличке) "исходные данные по ветвям" (на вашем скриншоте справа-снизу) у ветви системы сопротивления R0 и X0 не должны быть равны нулю];
3) или все вместе.
Еще стоит проверить правильность обмоток трансформаторов, если они есть.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: alexinho90 від 27 Листопад 2012, 13:54:23
Здравствуйте, Александр Вермаховский!
При отключении линии с одного конца (режим одностороннего включения) программа EnergyCS Режим не выводит ее переток (или приток в данном случае) реактивной мощности (зарядной мощности). Понятно, что в расчете эта мощность участвует, да и в табличном виде она присутствует, но хотелось бы видеть этот приток и на схеме.
Как уже писал - пользуюсь EnergyCS Regim 3.5.0.350.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Мария К. від 28 Листопад 2012, 08:40:06
Здравствуйте! alexinho90, спасибо большое. Причина на самом деле в этом. Сопротивления нулевой последовательности двигателя не известны, а вот сопротивления трансформаторов после расчета становятся = 0. Но это уже другая проблема. Еще раз спасибо!
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Мария К. від 11 Березень 2013, 11:47:44
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как учитывать различное положение РПН трансформаторов в  EnergyCS ТКЗ?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: alexinho90 від 11 Березень 2013, 12:32:14
Здравствуй, Мария К.!  Чтобы учесть положение РПН трансформаторов в  EnergyCS ТКЗ, нужно :
1) В справочнике задать тип РПН (2х2.5, 9х1,78 или еще какой);
2) Перед расчетом выставить у трансформатора нужное положение РПН.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Валерий Корольков від 11 Березень 2013, 16:52:29
Добрый день.

Александр, Вы не могли подробно описать процедуру создания подсхемы?

Я сделал отдельный файл 111.enr с моделью подсхемы.
На главной схеме подключил подсхему и присвоил ей имя этого файла.
Перемещаться из главной схемы в подсхему и обратно получается. Но при выполнении расчета в  подсхеме ток есть, а при расчете в главной схеме ток в подсхему равен нулю.

Что я не правильно делаю?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: alexinho90 від 12 Березень 2013, 08:27:42
Здравствуйте, Валерий! Я не Александр, но помочь тоже могу. Чтобы у вас был единый расчет и для главной схемы и для подсхемы (подсхем) необходимо все подсхемы создавать в том же файле, где находится и главная схема. Как создавать:
1. Схема - Список подсхем - В свободную графу вводите название подсхемы - Подсхема с введенным именем создана (чтобы перейти на нее выбираете ее и жмете выбор (и чертете в этой подсхеме все что нужно), также чтобы переходить между схемами можно использовать стрелки в правом нижнем углу рабочего окна программы  (скриншот 1, 2).
2. Если хотите какой-то узел или узлы перевести на нужную вам подсхему, выбираете необходимые элементы, щелкаете правой клавишей мыши и выбираете "перевести на другую подсхему", см. скриншот 3.
Надеюсь, что помог.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Валерий Корольков від 12 Березень 2013, 09:53:54
alexinho90, большое спасибо! Это тоже очень удобный механизм, я им не умел пользоваться.
Но я наверно просто запутался в понятиях "подсхема" и "подсистема". В справке к программе описывается механизм работы с подсистемами. Подсистема подключается к узлу главной схемы в виде "ромба" и представляет из себя отдельный файл. При выполнении расчета можно увидеть мощность, которая течет из главной схемы в эту подсистему, мне требуется увидеть этот переток.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Sеrg від 30 Квітень 2014, 22:30:38
В статье http://www.sapr.ru/article.aspx?id=24345&iid=1123 (http://www.sapr.ru/article.aspx?id=24345&iid=1123) рекламировался новый комплекс EnergyCS.
Где можно его протестировать?
Спасибо.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Vikusya від 24 Липень 2014, 07:58:00
Александр, подскажите пожалуйста, какую программу лучше использовать для расчетов сети 0,4 кВ, собственных нужд и т.д. ? Электрика или ТКЗ для этого больше подходит?


Помимо той программы, что вам подсказали, я бы вам рекомендовала программу Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ. Можете скачать демо-версию и посмотреть, как она работает. Вообще она используется для проектирования ЛЭП, но в ней также есть и расчётные модули. Вот ссылка: http://rubius.com/software/rubius_electric_suite/ (http://rubius.com/software/rubius_electric_suite/)
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: dWowa від 02 Жовтень 2014, 15:15:22
Здравствуйте. Вношу в базу данных характеристики двухобмоточных трансформаторов. Возник вопрос с сопротивлением нулевой последовательности трансформатора. В омах или миллиомах это вносится?
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: anufrik від 01 Березень 2017, 14:22:29
добрый день.Пользуюсь программой EnergyCS ТКЗ не так давно. Столкнулась с такой проблемой:
У меня есть значения реактансов и значения тока тройного нулевой последовательности на шинах 110кВ(это значения в системе- их менять нельзя). Когда составляю схему и программа начинает считать ток тройной нулевой последовательности....то получается абсолютно другое значение на шинах системы, нежели мне задала энергоснабжающая организация. Я не понимаю почему так происходит. Не могли бы вы объяснить. Может я не до конца что то сделала и по этому разнятся значения.
Назва: Re: EnergyCS Режим, ТКЗ, Потери
Відправлено: Irina_200 від 17 Березень 2017, 11:20:41
Здравствуйте! в программе пытаюсь изобразить схему, где 2 секции шин, между ними авр...возник вопрос-каким элементом его изобразить на схеме??выключателем обычным?