Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Porada
« : 27 Лютий 2015, 15:53:56  »

Полностью согласен с последним сообщением. На практике убедились, что лучшим вариантом является установка вентиляторов снизу на приток и установка вытяжных решёток сверху по бокам. На вентиляторе ставится пылевой фильтр. Как-то ставили вентилятор на вытяжку, так все отверстия, через которые воздух мог попадать в щит, были буквально облеплены пылью.
Автор: SiberiaN
« : 18 Лютий 2015, 14:01:30  »

Как по мне, лучше ставить приточный вентилятор снизу, вытяжные решетки сверху. Если поставить вентилятор вытяжной, весь шит будет работать как пылесос.
Автор: Nikolaj
« : 07 Лютий 2015, 22:23:26  »

В таком простом вопросе как вентиляция шкафов есть несколько сложностей: - установка решетки сверху снижает защиту от попадания влаги сверху, лучше ставить решетки вверху по бокам, если шкаф единственный или с одной стороны, если шкаф крайний.
 - IP сразу снижается и защита о пыли ухудшается. Мы несколько раз ставили приточный вентилятор снизу с небольшими выпускными решетками сбоку.
Автор: Andrey59
« : 21 Лютий 2014, 16:42:51  »

Обычно внизу стоит нагнетающий вентилятор, а вверху решетка. Для более тяжелого случая - крышной вентилятор и внизу вент. решетки. А вообще вентиляция расчитывается ( к примеру есть у Пфаненберга онлайн)
Автор: grossel
« : 21 Лютий 2014, 14:27:38  »

Какой тип вентиляции позволит более эффективно отводить теплый воздух из щита?
В щите 4 частотных преобразователя по 2,2-3 кВт.  Щит 800х800.

Больше склоняюсь к отводу тепла, т.е. к вытяжному вентилятору, расположенному в верхней части шкафа и вентиляционной решетки в нижней части.
Я думаю, что это правильное решение, так как нагретый воздух подымается в верхнюю часть щита и отвод тепла путьем забора в верхней части более эффективное, а для баланса воздуха (сколько ушло-столько пришло) небходимо отверствие в нижней части щита.
Автор: Алибаба
« : 21 Лютий 2014, 13:23:57  »

Какой тип вентиляции позволит более эффективно отводить теплый воздух из щита?
В щите 4 частотных преобразователя по 2,2-3 кВт.  Щит 800х800.

Больше склоняюсь к отводу тепла, т.е. к вытяжному вентилятору, расположенному в верхней части шкафа и вентиляционной решетки в нижней части.