Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: SmithDekh від 12 Грудень 2011, 16:49:19

Назва: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: SmithDekh від 12 Грудень 2011, 16:49:19
Здравствуйте.
 Хочу спросить вот что: есть два метода расчёта токов КЗ - методом петли "фаза-ноль" и по ГОСТ 28249-93. Какой из методов более точный?Какая между ними разница?И хотел бы узнать область применения (какой метод лучше применять для сетей с напряжением до 1 кВ, а какой выше?).
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: Сугор від 12 Грудень 2011, 17:11:49
Для Украины ДСТУ IEC 60909-0:2006
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: Roman3R від 12 Грудень 2011, 17:49:01
ДСТУ IEC 60909-0:2006
Можна в студію ДСТУ ?
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: il85 від 13 Грудень 2011, 16:04:32
ДСТУ IEC 60909-0:2006
Можна в студію ДСТУ ?
Також хотілося б його побачити
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: Сугор від 13 Грудень 2011, 19:49:11
Roman3R, il85, сам считаю по Шаповалову, к сожалению на руках данного документа нет, просто увидел ссылку в ДБН
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: Slawikvap від 13 Грудень 2011, 21:20:05
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=dow (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=dow)
 Програма по розрахунку КЗ (автора не знаю): http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1855 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1855)
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: il85 від 14 Грудень 2011, 13:12:58
Так діло не в тому, я теж щитаю по Шаповалову деколи перевіряю розрахунок по авралу, а діло в тому, що писаки перевели  ДСТУ IEC 60909-0:2006 - ще шостого року, а я його ще в очі не бачив і судячи по відгуках не тільки я. То хотілось би на нього глянути.
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: Irop від 13 Листопад 2015, 16:29:25
ось за посиланням (https://www.dropbox.com/sh/806ynue9zbrpavg/AAA6iSVKuubR_4Hae72F734Wa?dl=0) документи ДСТУ ІЕС 60909
ДСТУ ІЕС TR 60909-4~2008 Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму. Частина 4 Приклади розрахунку струму короткого замикання
ДСТУ 60909-4~2008 IEC_TR 60909-4~2000 IDТ Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму Ч.4 Приклади обчислення сили струму короткого замикання
ДСТУ 60909-0~2007 ІЕС 60909-0~2001 IDТ Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму Ч.0 Обчислення сили струму
ДСТУ ІЕС 60909-0~2006 Струми короткого замикання у трифазних системах змінного струму. Частина 0 Розрахунок струмів
Назва: Re: Метод расчёта токов КЗ
Відправлено: Inel від 11 Травень 2018, 14:35:41
Возможно, данные документы должны были быть уже учтены в  НПАОП 10.0-5.41-13 . Тогда в отношении максимальных токов можно использовать п.1.10  в Приложении 8 данного документа.