Автор: CC19
« : 17 Січень 2024, 11:29:31  »

Зміни викладені в журналі промелектро №2 за 2011 рік сторінка 60
https://promelektro.com.ua/archive.html
Це ж не зміни, а просто стаття). Років 7 тому посилався на цю статтю, в обленерго сказали: все наче й правильно, але працюємо тільки по законним нормам.

Просто є великий ризик, зараз ви наче погодили з обленерго, дозволена потужність буде більша, відповідно, замовник заплатить більше за ТУ. А потім, коли будуть погоджувати проєкт, обл скаже ра*** чітко по ДБН, зі значно меншими коеф. по табл. 3.4.
Автор: andery
« : 17 Січень 2024, 11:13:15  »

Я думаю такі рішення потрібно попередньо погодити з обленерго, дуже багато відхилень від рекомендованих формул.
Попередньо замовник говорив з керівництвом обленерго і дали добро.
Про які зміни говориш?
Зміни викладені в журналі промелектро №2 за 2011 рік сторінка 60
https://promelektro.com.ua/archive.html
Автор: CC19
« : 17 Січень 2024, 08:31:06  »

Я думаю такі рішення потрібно попередньо погодити з обленерго, дуже багато відхилень від рекомендованих формул. Мій обл. такого не прийняв би.
Враховуючи зміни в в таблиці 3.4?

Про які зміни говориш?
Автор: andery
« : 16 Січень 2024, 10:56:05  »

Є багатоквартирний житловий будинок (90 квартир площею від 41 до 80 м.кв.). Плита - газова, Опалення, горяча вода - газовий котел.
Замовник хоче продавати квартири з потужністю 7кВт.
Чи можна зробити квартиру 7кВт та рахувати за формулою 8. Враховуючи зміни в в таблиці 3.4?