Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: LarenMc від 14 Грудень 2017, 13:29:45
-
День добрый,коллеги.
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
-
Достатньо поставити вимикач навантаження
-
Это обязательно, где-то прописано в нормативах?
-
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
Если у вас один стояк , то ставить ничего не нужно. Если же эта питающая линия имеет ответвления на другие стояки (подъезды), то на каждом ответвлении, согласно п.4.5.1 ДБН В.2.5-23, должен быть установлен коммутирующий аппарат (автоматический выключатель).
-
Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Лучше плавкие вставки!
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
Ненужно, если из ВРУ на каждый стояк идет своя магистраль.