Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: LarenMc від 14 Грудень 2017, 13:29:45

Назва: Защита магистрали квартир
Відправлено: LarenMc від 14 Грудень 2017, 13:29:45
День добрый,коллеги.
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
Назва: Re: Защита магистрали квартир
Відправлено: Roman3R від 14 Грудень 2017, 13:50:27
Достатньо поставити вимикач навантаження
Назва: Re: Защита магистрали квартир
Відправлено: LarenMc від 14 Грудень 2017, 14:10:36
Это обязательно, где-то прописано в нормативах?
Назва: Re: Защита магистрали квартир
Відправлено: grossel від 14 Грудень 2017, 14:14:14
От ВРУ поднимается магисталь на этажные щиты (7 этажей). Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?

Если у вас один стояк , то ставить ничего не нужно. Если же эта питающая линия имеет ответвления на другие стояки (подъезды), то на каждом ответвлении, согласно п.4.5.1 ДБН В.2.5-23, должен быть установлен коммутирующий аппарат (автоматический выключатель).
Назва: Re: Защита магистрали квартир
Відправлено: Землянин від 16 Грудень 2017, 03:02:30
Во ВРУ для защиты этой магистрали стоит АВ.
Лучше плавкие вставки!

Нужно ли ставить еще один АВ в этажном щите на первом этаже?
Ненужно, если из ВРУ на каждый стояк идет своя магистраль.