Назва: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: Roman Boiko від 31 Липень 2017, 13:35:20
Ограничитель мощности ОМ-630 основан на вычислении величины потребляемой мощности и сравнении её с заданным значением. Ограничитель контролирует напряжение и потребляемый ток нагрузки встроенными трансформаторами тока, вычисляет значение потребляемой мощности отдельно в каждой фазе (ОМ-630 и модификации) и обрабатывает эти значения, в соответствии с выбранным алгоритмом работы. Нагрузка подключается к сети питания через соответствующий контактор, катушкой которого управляет исполнительное реле ОМ. При превышении мощности установленного значения ОМ отключает нагрузку на время, установленное потребителем. По истечении этого времени нагрузка автоматически включается. Если потребляемая мощность попрежнему превышает установленный порог, нагрузка снова отключается.

Защитные функции
• Отключение нагрузки (потребителя) при обрыве нулевого провода.
• Защита от повышения и понижения напряжения в сети питания. Отключается установкой перемычки между клеммами 7−9;
• Защита от перегрузки и короткого замыкания. При превышении током в 6 раз заданного значения (рассчитывается, исходя из разрешённой к потреблению мощности) нагрузка отключается (время отключения зависит от тока): первый раз — на 30 секунд, затем, если перегрузка продолжается, — на 30 минут.

Дополнительные функциональные возможности ОМ для трёхфазных сетей
• Выбор варианта определения значения отключаемой мощности:
- пофазно (только для ОМ-630-1). Установленная мощность Р делится на З, и при превышении этого значения в любой из фаз нагрузка отключается. Применяется при слабой питающей сети, не допускающей перегрузки по току;
- суммарно — с ограничением мощности одной фазы на уровне 0,4Р. Нагрузка отключается при сумме мощностей фаз, превышающей Р, или при превышении значения 0,4Р в одной фазе. Применяется в сетях, допускающих перекос по нагрузке не более 20 %. Включается установкой перемычки между клеммами 8−9;
- суммарно. Определяется сумма мощностей отдельных фаз, и при превышении значения Р нагрузка отключается. Применяется при хорошей питающей сети и неравномерном распределении нагрузки по фазам.
• Сохранение работоспособности при питании от одной фазы.

(https://fif.by/data/img/item_52.jpg)

Видеообзор на ОМ-630
https://www.youtube.com/watch?v=JFJcqEMDzes (https://www.youtube.com/watch?v=JFJcqEMDzes)

Более подробную информацию можно найти на сайте www.es.ua

ЧП "Электросвит"
сайт: www.es.ua (http://www.es.ua)
почта: es@es.ua
тел.: +38 032 295 26 95
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: IgorS від 01 Серпень 2017, 09:55:35
Команди на зовнішні пристрої видає?
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: Roman Boiko від 01 Серпень 2017, 11:35:43
ОМ-630 має два реле з сухими контактами NC/NO.
Тобто який сигнал подасте на ці реле, такий і знімете.
Перше реле включає/відключає навантаження
Друге реле сигналізує про аварію.
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: IgorS від 01 Серпень 2017, 11:47:35
Я маю на увазі, що скажемо виділити якусь групу споживачів і разі необхідності обмежити навантаження, відключати
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: Roman Boiko від 01 Серпень 2017, 12:42:32
Таку схему можна реалізувати з ОМ-630-1

До нього підключається два навантаження. Одне - пріоритетне, інше - без пріоритету.
При перевищенні споживаної потужності обома навантаженнями відключається навантаження без пріоритету
І якщо при відключеною навантаження без пріоритету буде перевищення по потужності, то відключиться і пріоритетне навантаження.

Схема підключення ОМ-630-1
(https://fif.by/data/files/item_276_1496154729.jpg)
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: IgorS від 01 Серпень 2017, 13:25:18
Зрозуміло. Дякую
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: my_move від 02 Серпень 2017, 09:19:05
Ограничитель контролирует напряжение и потребляемый ток нагрузки встроенными трансформаторами тока...
А как понять из показанных вами схем, что в ограничителе есть встроенные трансформаторы тока? На схемах я вижу только вход L1, L2, L3, но не вижу выхода (вроде L4, L5, L6), который бы подразумевал наличие таких вот трансформаторов.
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: Roman Boiko від 02 Серпень 2017, 16:00:09
На схеме L1, L2, L3 – это питание самого ОМ-630.
А трансформаторы тока встроены в корпус в котором есть специальные отверстия через которые необходимо пропустить силовые провода питающие нагрузку.
 
ОМ-630 может контролировать мощность нагрузки до 50кВт.
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: my_move від 02 Серпень 2017, 16:18:44
трансформаторы тока встроены в корпус в котором есть специальные отверстия через которые необходимо пропустить силовые провода питающие нагрузку
Ну, и нанесли бы на штриховую линию, ту которая пересекает прибор от сети к нагрузке, условные обозначения трансформаторов тока. Спасибо.
Назва: Re: Защита от превышения нагрузки / Ограничители мощности ОМ-630
Відправлено: Roman Boiko від 02 Серпень 2017, 17:54:36
Обозначения трансформаторов добавим в схему. Спасибо за замечание