Автор: mynx
« : 17 Червень 2016, 16:59:33  »

Вроде бы верно. Единственное, во второй схемке, корпус ШР следует соединять не с шиной N, а с PE.
Автор: SinSilence
« : 04 Січень 2016, 16:07:05  »

Существующая схема электроснабжения магазина с резервным источником. Прошу прокомментировать схему заземления. Что в ней не так?