Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Stanislav від 27 Жовтень 2008, 23:39:08
-
Доброго времени суток.) Есть рабочий проект автомойки на 4 машины, необходимо сделать расчет нагрузок, для запроса ТУ. У меня возникла проблема с коэффициентом спроса компрессоров высокого давления используюмых для мойки автомобилей, всего их 4 штуки по 7,8 кВт каждый....подскажите плиз...
-
где-то около 0,7
-
Спасибо!!!
А на будущее, документально где это можно найти...?)
-
Вообще это для промышлености, а так из справочников (разных), РТМ 36.18.32.4-92 Методика расчёта электрических нагрузок. Для Компрессоров, сварочных трансформаторов учитывается также ПВ(%)
-
Для воздушных компрессоров ПВ не должен превышать 25% При условии, что производительность компрессора выбрана правильна.
В большинстве случаев (последнее время) этот показатель доходит до 70%. Просто не понимают, что если ПВ больше 25%, то воздух получается "золотым". Но это уже не наши проблемы