Автор: Войнов Олег
« : 28 Жовтень 2008, 08:02:32  »

Для воздушных компрессоров ПВ не должен превышать 25% При условии, что производительность компрессора выбрана правильна.
В большинстве случаев (последнее время) этот показатель доходит до 70%. Просто не понимают, что если ПВ больше 25%, то воздух получается "золотым". Но это уже не наши проблемы
Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2008, 23:54:26  »

Вообще это для промышлености, а так из справочников (разных), РТМ 36.18.32.4-92 Методика расчёта электрических нагрузок. Для Компрессоров, сварочных трансформаторов учитывается также ПВ(%)
Автор: Stanislav
« : 27 Жовтень 2008, 23:46:09  »

Спасибо!!!
А на будущее, документально где это можно найти...?)
Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2008, 23:43:45  »

где-то около 0,7
Автор: Stanislav
« : 27 Жовтень 2008, 23:39:08  »

Доброго времени суток.) Есть рабочий проект автомойки на 4 машины, необходимо сделать расчет нагрузок, для запроса ТУ. У меня возникла проблема с коэффициентом спроса компрессоров высокого давления используюмых для мойки автомобилей, всего их 4 штуки по 7,8 кВт каждый....подскажите плиз...