Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Альтернативні джерела електропостачання => Тема розпочата: CC19 від 10 Жовтень 2016, 09:50:20
-
Есть предприятие расчетной мощностью 1000кВт запитанное от своей ТП 2х1000кВА. На крыше одного из зданий АБК, мощностью 50-100кВт, планируется установка сетевой СЭС без аккумуляторов мощностью 10кВт, для частичной экономии. Учет на ТП. По идее СЭС не должна генерировать эл.эн. в сеть за пределы предприятия. Можно ли осуществить установку такой СЭС без дополнительных ТУ?
-
По идее СЭС не должна генерировать эл.эн. в сеть за пределы предприятия.
А вы уверены, что в какой нибудь солнечный выходной не потечёт генерация в сеть?
-
Нет, не уверен. Это все хотелки заказчика - показуха. Нужно пока-что определится, законно ли такая установка. А возможно есть решения, которые мониторят общее энергопотребления и не допускают генерации?
-
Теоретически - нет. В принципе СЭС не может генерировать электричество без основной сети.
-
В принципе СЭС не может генерировать электричество без основной сети.
Сеть есть, просто потребление предприятия может быть ниже 10кВт (теоретически). Значит лишняя эл.эн генерируется в сеть, верно?
-
лишняя эл.эн генерируется в сеть, верно?
Передбачити блокування генерації в зовнішні мережі .
-
лишняя эл.эн генерируется в сеть, верно?
Передбачити блокування генерації в зовнішні мережі .
Как?
-
блокування генерації в зовнішні мережі .
Как?
Самий простий варіант - перекидний рубильник . Можна встановити АВР на 2 вводи МЕРЕЖА-СЕС .
-
Как?
собрать схему АВР по принципу ограничителя мощности. при нагрузке менее 10кВт(= мощности СЭС) - отключать сеть от ТП.
однако не ясно как это все сработает при резком увеличении потребления.
-
А вы уверены, что в какой нибудь солнечный выходной не потечёт генерация в сеть?
Бригадир, сомневаюсь, что на предприятии расчетной мощностью 1000кВт может быть потребление менее 10кВт.
CC19, скорее всего ТУ придется брать вне зависимости от мощности генерации
-
Передбачити блокування генерації в зовнішні мережі
Сетевой инвертор должен отключаться при пропадании сети. Это, по идее, встроенная функция.
-
Можно поставить реле контроля тока(мощности) на вводе и отключать СЭС при потреблении ниже 10 кВт.