Возник вопрос: через какую шайбу лучше прикручивать кольцевой наконечник провода заземления к металлической поверхности? Есть первое мнение, что через "зубчатую" шайбу, так как она однозначно прогрызает окислы металлов. Более того, в импортной аппаратуре, как правило, так и сделано. Есть второе мнение, что через "гровер", так как при этом больше площадь соприкосновения наконечника с металлом заземляемого объекта. Естественно, и в первом и втором случае место присоединения освобождено от грунтовки и краски. Руководство требует найти однозначный ответ на вопрос в нормативных (неважно какой страны) документах. Может кто-то знает в каких нормативных документах есть однозначные указания по этому вопросу?
Назва: Re: "Зубчатая" шайба vs "гровер" при подключении проводников заземления
Відправлено: Сугор від 23 Березень 2018, 17:30:15
fatyamos, "гровер" препятствует раскручиванию и только, ни какого увеличения площади соприкосновения он не делает
Назва: Re: "Зубчатая" шайба vs "гровер" при подключении проводников заземления
Відправлено: Kobe4 від 23 Березень 2018, 17:57:00
Quote (selected)
Может кто-то знает в каких нормативных документах есть однозначные указания по этому вопросу?

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Назва: Re: "Зубчатая" шайба vs "гровер" при подключении проводников заземления
Відправлено: Юрий від 24 Березень 2018, 11:44:52
Мы делаем вот так