Добрый день. Если мы конденсаторные установки ставим в РУ-0,4 кВ и в вводной ячейке на одну из фаз устанавливаем трансформатор тока для конденсаторной установки, то этот трансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке (например, если у нас ТП 2х1000 кВА, то в вводной ячейке будет ток 2000 А) или на ток конденсаторной батареи? Спасибо.
-
рансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
На ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
-
спасибо, то есть на 2000/5
-
Величина тока в конденсаторной батареи нужна для защиты или амперметра. ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
-
ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
Автоматическое регулирование мощности конденсаторной устанвки осуществляется в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .
-
Ясно... В Вашем ответе есть ответ на первоначальный вопрос
в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .