Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 10 Січень 2017, 14:21:08

Назва: Трансформатор тока для конденсаторной установки
Відправлено: yuli від 10 Січень 2017, 14:21:08
Добрый день. Если мы конденсаторные установки ставим в РУ-0,4 кВ и в вводной ячейке на одну из фаз устанавливаем трансформатор тока для конденсаторной установки, то этот трансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке (например, если у нас ТП 2х1000 кВА, то в вводной ячейке будет ток 2000 А) или на ток конденсаторной батареи? Спасибо.
Назва: Re: Трансформатор тока для конденсаторной установки
Відправлено: Roman3R від 10 Січень 2017, 14:23:24
рансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
На ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
Назва: Re: Трансформатор тока для конденсаторной установки
Відправлено: yuli від 10 Січень 2017, 15:09:15
спасибо, то есть на 2000/5
Назва: Re: Трансформатор тока для конденсаторной установки
Відправлено: Сергей... від 16 Березень 2017, 14:53:00
Величина тока в конденсаторной батареи нужна для защиты или амперметра. ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
Назва: Re: Трансформатор тока для конденсаторной установки
Відправлено: Roman3R від 16 Березень 2017, 16:14:00
ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
Автоматическое регулирование мощности конденсаторной устанвки осуществляется в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .
Назва: Re: Трансформатор тока для конденсаторной установки
Відправлено: Сергей... від 17 Березень 2017, 11:48:01
Ясно... В Вашем ответе есть ответ на первоначальный вопрос
в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .