Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Кравченко від 16 Листопад 2016, 21:36:07

Назва: задержка на отключение насосов
Відправлено: Кравченко від 16 Листопад 2016, 21:36:07
доброго времени суток,
товарищи проектировщики, подскажите пожалуйста есть ли запрет в нормативных актах на такое действие - необходимо добавить механическую задержку по времени на отключение насоса (например доп приставкой на пускатель). Задержка нужна т.к. при безтоковой паузе 1-2сек, во время переключения АВР (проблемы с питанием), происходит отключение двигателя насоса подпитки парового котла. После появления напряжения обсл персонал не успевает включить насос и падает уровень воды ниже требуемого.
Назва: Re: задержка на отключение насосов
Відправлено: Ahead від 18 Листопад 2016, 08:55:59
Не скажу про сухопутные системы, а на судах такой подход применяется. Есть выделенная группа приводов с самозапуском
Но тут есть один нюанс: при кратковременном перерыве питания ЭДС двигателя не спадает мгновенно, а потому при быстром повторном подключении есть вероятность включения двигателя на напряжение до 1,8 номинального.
Поэтому повторное подключение выполняется с выдержкой времени не менее 0,5 с, при этом пусковой ток, для отстройки от ложных срабатываний ЭМ расцепителя, принимают 1,2 - 1,4 обычного пуска