Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: yuli від 26 Травень 2016, 15:04:42

Назва: Фундаментный заземлитель
Відправлено: yuli від 26 Травень 2016, 15:04:42
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в здании (жилой дом) используется фундаментный заземлитель, к которому присоединяется молниезащита, и сделан выпуск от этого заземлителя в электрощитовую для ГЗШ, то нужен ли еще наружный контур вокруг здания, который соединяется с фундаментным заземлителем? Спасибо большое
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: dkrasnoborov від 26 Травень 2016, 15:15:45
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в здании (жилой дом) используется фундаментный заземлитель, к которому присоединяется молниезащита, и сделан выпуск от этого заземлителя в электрощитовую для ГЗШ, то нужен ли еще наружный контур вокруг здания, который соединяется с фундаментным заземлителем? Спасибо большое
Достаточно только фундамента, если по арматуре фундамента обеспечивается непрерывная электрическая связь, а также непрерывня связь с арматурой железобетонных или металлических колонн, которые могут выступать в качестве токоотводов. Заземлитель защитного заземления и молниезащиты выполняется общим
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: yuli від 26 Травень 2016, 16:21:36
Спасибо
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: yuli від 26 Травень 2016, 16:36:28
А если в этом здании находится встроенная ТП, то нужен отдельный контур для ТП на 4 Ом или для ТП тоже можно использовать фундаментный заземлитель?
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Травень 2016, 17:04:37
А если в этом здании находится встроенная ТП, то нужен отдельный контур для ТП на 4 Ом или для ТП тоже можно использовать фундаментный заземлитель?
Теоретически можно, Вопрос только а Как вы считали его сопротивление. Я понимаю, что по-идее там должны быть сотые доли ома, но цифры, подтвержденной конкретным расчетом, у меня нет.
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: yuli від 26 Травень 2016, 17:27:24
в том то и дело, что никто не считал.
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: Сугор від 26 Травень 2016, 22:05:58
Андрюха РЗА, yuli, расчет фундаментного заземлителя есть в одном из справочников Корякина. Но с фундаментными заземлителями есть одна проблема - материал гидроизоляции.... Поэтому расчеты могут быть не актуальными, нужны реальные замеры, а по итогам принимать решения о необходимости устройства исскуственного заземлителя
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: p23asae від 27 Травень 2016, 08:44:43
Погоджуюсь з відповіддю №6 . Рішення необхідно приймати після реальних вимірів.
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: Evgen Koc від 28 Травень 2016, 22:45:27
Но с фундаментными заземлителями есть одна проблема - материал гидроизоляции....
Якщо фундамент має гідроізоляцію, то не може бути мови про існування фундаментного уземлювача. Навряд чи хто закладав на дно копані сітку 20х20 м з нержавної штаби 25х3 мм перед тим, як почати вкладати гідроізоляційний шар. :-[
Якщо гідроізоляції немає - для блискавкозахисту цілком пасуватиме й фундаментний. Для дотримання вимог ПУЕ щодо опору - можливо знадобляться додаткові стрижні зовні споруди. Хоча фундаментні системи є дуже ефективними - куди там стрижням! :D
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: Roman3R від 29 Травень 2016, 11:49:56
Якщо фундамент має гідроізоляцію
і лише полімерну
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: yuli від 01 Червень 2016, 11:37:57
а вот если выполняется молниезащита, то обычно контур заземления молниезащиты совмещают с контуром повторного заземления здания. В проектах пишут, что величина сопротивления заземлителя молниезащиты должна быть не больше 10 Ом. А разве сопротивление контура молниезащиты нормируется? Где это написано?
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: yuli від 02 Червень 2016, 11:14:23
И когда после монтажа системы молниезащиты необходимо сделать замеры, то на какую величину ориентируются при замерах ???
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: Evgen Koc від 02 Червень 2016, 11:58:13
За ДСТУ EN 62305-3:2012:
1. Опір уземлення у 10 Ом вимагається для системи земляного закінчення LPS лише у тому випадку, коли йдеться про об'єкт, де знаходяться порошкоподібні вибухові речовини.
2. Об'єднання уземлювачів LPS та електробезпеки настійливо рекомендується. Погляньте ще ПУЕ п.1.7.59.
3. Результати вимірювання опору уземлення після того, як LPS змонтовано лише фіксуються й ні з чим не порівнюються. За наступних вимірювань отримані результати порівнюють з першим.
Назва: Re: Фундаментный заземлитель
Відправлено: yuli від 02 Червень 2016, 13:51:14
Спасибо :)