Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: il85 від 25 Березень 2016, 11:59:50

Назва: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 11:59:50
Доброго ...
Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА. Для захисту передбачається встановити МРЗС-05 (но там є різні модифікації, яку краще брати я ще не розібрався). І які саме потрібні види захисту МТЗ, ТО, пробою на землю (ЗЗ) може ще щось потрібно. Вакуумник має бути ВВ/TEL попередньо (хоча можуть бути і іншого типу) в залежності від ціни і поширеності.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: grossel від 25 Березень 2016, 13:26:34
Для виконання розрахунку РЗА, потрібні дані по існуючим мережам: існуючі навантаження, існуючі значення РЗА та час спрацювання захисту, значенням струму к.з. в max та min режимах на шинах звідки заживлено ТП з встановленим трансформатором.
Як приклад (див. вложення) на бланку інституту подають запит в обленерго для отримання інформації для проектування..
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 14:07:33
Всі необхідні дані для розрахунків в мене є (струми КЗ в точці підключення та уставки вищестоячої РЗА
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 14:11:06
Які необхідно робити види захисту для масляного трансформатора потужністю 1600 кВА і які вимоги да трансформаторів струму (зокрема обмоток до яких підключається РЗА)
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: grossel від 25 Березень 2016, 14:33:17
Що прописано в ТУ? Можливо вистачить МСЗ (максимальний струмовий захист) та СВ (струмова відсічка).
ТТ необхідно в розрахунках перевіряти на 10% похибку.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 14:39:37
В ТУ не конкретизовані вимоги до захисту трансформатора - там просто написано встановити вакуумник на вході в ТПшку. Доречі в цій же комірці з вакуувним вимикачем передбачається що має стояти і комерційний облік електроенергії 10 кВ
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 14:44:17
Схема
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 14:56:58
Ще хотів запитати про тип трансформатора напруги - які зараз рекомендовані до установки, попередньо заклав НТМИ-10 може краще закласти якийсь інший?
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: grossel від 25 Березень 2016, 15:08:46
Якщо по схемі обліку підходить НТМИ-10, хай буде. Мікропроцесорне реле захисту, якщо воно на 220 В можливо підключити з щита власних потреб РП.
Розрахунок трансформаторів струму моживо виконувати по Шабаду, або так як в вкладенні. Аби було правильно
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: boss від 25 Березень 2016, 15:47:34
il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут. Лучше отдай знающим людям.

Мікропроцесорне реле захисту, якщо воно на 220 В можливо підключити з щита власних потреб РП.
О каком РП идет речь? Сказано было что ТП. МРЗСы обычно от ШОТа подключают. От чего будут питаться оперативные цепи? Если от 0,4кВ то выключишь напряжение 10кВ на транс, и вакуумник без специальной штуковины никогда не включишь. Хотя вижу есть  отдельный ТВП....от него питание для оперативных цепей бедет самое то.
На ТП проектируеться ШОТ?
Я бы ставил РС80, ему питание не нужно...да и зачем для ТП микропроцесорное устройство РЗА.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 16:11:05
il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут. Лучше отдай знающим людям.
Если все отдавать знающим людям и ничему не учится - откуда тогда будут браться знающие люди  ;)
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: boss від 25 Березень 2016, 16:14:47
Ну тогда советуйся вживую в тех кто проектирует в твоем регионе.
Я когда учился релейке сколько не читал Шабада, сколько не смотрел примеров проектов нифига не понимал что зачем и откуда оно берется пока не посоветовался со знающими людьми вживую.
А нюансов куча.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 16:17:53
вимоги до РЗА згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм; 2 пристрої РЗА виконані на мікропроцесорній базі
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: Roman3R від 25 Березень 2016, 16:24:52
згідно ТУ: 1 постійний оперативний струм
На звичайій тепешці постійний оперативний струм ?
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 16:31:41
ну вона не зовсім звичайна на дану ТПшку підключено генератор.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: boss від 25 Березень 2016, 17:46:07
Неужели фотоэлектростанция?
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 21:41:52
Хуже - когенерационная установка
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 25 Березень 2016, 23:05:45
Підкажіть якого виробника краще брати шафу постійного оперативного струму (ШОТ)
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: swesla від 28 Березень 2016, 09:16:21
по опыту: нужно брать того производителя, кто даст исходные данные для р.д. до заключения с ним договора. Вам же нужны по ШОТ габариты, схемуа подключения - как минимум,
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: Андрюха РЗА від 28 Березень 2016, 09:33:29
il85, Защита трансформатора в ТП на микропроцессоре - это реально выброшенные деньги, особенно если трансформатор не выносной. 50% возможностей микропроцессора (такие как возможность включения в систему телемеханики, обеспечение логической защиты шин и пр.) не будут востребованы. Поэтому коллега boss, совершенно справедливо посоветовал обойтись микроэлектронным девайсом РС-80, а конкретнее РС-80М2М8 от РЗА-системс.
Дальше ШОТ,  для чего он нужен? он обеспечивает питание ваккумника, в случае отключения питания сборных шин 10 кВ. у BB/TEL -а электромагнитный привод и без оперативного питания его невозможно включить - нужно использовать "волшебный чемоданчик" - BAV/TEL.
В ТП насколько нужен дорогущий ШОТ - вопрос сильно дискуссионный, РС-80 питается от токовых цепей и если будете ставить БУ/TEL-05 то он тоже имеет подобное питание. Поэтому этого вполне будет достаточно.
Информацию по реле, включая вторичные схемы можно взять тут.
http://www.rzasystems.ru/library/97.html (http://www.rzasystems.ru/library/97.html)

По набору защит, если трансформатор не выносной - то вполне достаточно максимальной токовой защиты и максимальной токовой отсечки. максималка защищает низкую обмотку транса, резервируя автомат 0,4 кВ, а отсечка - защищает высокую сторону. Все достаточно просто.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: il85 від 28 Березень 2016, 09:49:16
Я все это понимаю но постоянный оперативныйток и микропроцесорное РЗА забито в ТУ. На данном этапе мне нужно сделать схему согласно ТУ а там пусть заказчик пусть согласовывает или меняет ТУ
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: boss від 28 Березень 2016, 10:01:31
Андрюха РЗА,  это генерация, поэтому требования установить микропроцессорное устройство вполне реально.
il85,  ШОТ выбираешь от кого хочешь, или может заказчик имеет предпочтения, тогда спрашивай у него.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: Андрюха РЗА від 28 Березень 2016, 10:06:03
il85, Ну раз такие пироги, то тогда самый простой вариант - МРЗС-05Л от Киевприбора, ну или чуть сложнее РС-83-А2.0 от того же РЗА-системс. ШОТ можно их же, можно электроградовский. Но на него нужно 2 питания, а у Вас всего одна секция шин.
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: grossel від 28 Березень 2016, 10:23:36
il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут.
Чтобы что-то советовать, нужно хотя бы однолинейную схему электроснабжения иметь..
Назва: Re: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА
Відправлено: Андрюха РЗА від 28 Березень 2016, 10:30:41
grossel, Схема - в ответе №6