Автор: t-100
« : 26 Жовтень 2017, 13:03:12  »

То есть вы утверждаете что в случае КЗ в ШС ППКП будет искра или выделение такого количества тепла, которое приведет к воспламенению =-0
Если Вы помните, то количество тепла тут не играет решающей роли - куда важнее свойства веществ и их концентрация в воздухе.
Тут rga права. все эти подходы и методы описаны не нами и не нам их поддавать сомнениям. Есть ГОСТ по взрывобезопасности и есть ПУЭ и НПАОП 40.1-1.32-01 в которых все эти вещи достаточно подробно иписаны!
Одно бесспорно, так это перестраховка в таких делах актуальна!
Автор: rga
« : 20 Жовтень 2017, 15:34:27  »

То есть вы утверждаете что в случае КЗ в ШС ППКП будет искра или выделение такого количества тепла, которое приведет к воспламенению =-0
ГОСТ и методика испытаний утверждают, что взрывоопасная смесь воспламенится. Лично я не проверяла.
Автор: SANYA84
« : 20 Жовтень 2017, 15:11:26  »

И методики испытаний это подтверждают.
То есть вы утверждаете что в случае КЗ в ШС ППКП будет искра или выделение такого количества тепла, которое приведет к воспламенению =-0
Автор: Перке
« : 20 Жовтень 2017, 14:11:37  »

Дык на то их и две! Ходишь, через день-другой проверяешь.
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Жовтень 2017, 12:23:35  »

Перке, Лампы перегорали - резистор надежнее ;)
Автор: rga
« : 20 Жовтень 2017, 11:02:53  »

rga, ну тогда можно "по старинке" поставить простой резистор, который будет 24/7/365 греть содержимое ящика. дешево и сердито
К проекту такое решение, жаль, не пришить. Несолидно как-то будет и недоказуемо. :)
А сделать можно.
Автор: Перке
« : 20 Жовтень 2017, 10:59:17  »

В "старые годы" вообще вешали в шкаф 2 патрона с лампами накаливания по 60Вт (т.е. с резервом!). Оно и грело.
Сам такое видел!
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Жовтень 2017, 10:46:44  »

rga, ну тогда можно "по старинке" поставить простой резистор, который будет 24/7/365 греть содержимое ящика. дешево и сердито  ::)
Автор: rga
« : 20 Жовтень 2017, 10:45:39  »

А с проводов зоны 24-х вольтового ППКП можно искру добыть?
ГОСТ 22782.5-78 Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» утверждает, что можно. И методики испытаний это подтверждают.
Посмотрите Таблицу 12, там указаны токи, при которых разные смеси вспыхивают. И сравните с токами в ШС.
Автор: SANYA84
« : 20 Жовтень 2017, 10:36:57  »

Пожарные шлейфы в основной массе - 24-вольтовые.
А с проводов зоны 24-х вольтового ППКП можно искру добыть? Там ведь в самом приборе стоит токоизмерительный резистор, который выполняет роль токоограничителя. Давайте попробуем иску добыть со шлейфа ППКП.
Автор: rga
« : 20 Жовтень 2017, 10:29:48  »

У нас тоже есть такие решения. Причем сам ящик еще термоизолировали.
Но стоимость такй коробочки для БИЗ будет соизмерима со стоимостью всей остальной системы. :)
Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Жовтень 2017, 10:17:09  »

Поддержу коллегу Перке, на заре моей электрической карьеры мы в ящики наружной установки, в которых требовалось поддержание некой температуры (например ящики учета) тупо ставили реостат, который просто грел. Да, решение, мягко говоря, не идеальное, а точнее просто "костыль", но сам принцип известен давно.
Сейчас например в релейные отсеки ячеек на старых ПС мы при реконструкции тоже закладываем терморегулятор (с двумя порогами на включение и на отключение) и обогреватель.
Так что это отличное решение  :thumbsup:
Автор: rga
« : 20 Жовтень 2017, 10:00:31  »

А у кого нибудь получилось из шлейфа 12 вольтового ППКП искру высечь?
Пожарные шлейфы в основной массе - 24-вольтовые.
Автор: prihodsv
« : 20 Жовтень 2017, 09:20:20  »

Перке! Большое спасибо! Буду так и делать как Вы посоветовали!
Автор: SANYA84
« : 20 Жовтень 2017, 00:19:18  »

А у кого нибудь получилось из шлейфа 12 вольтового ППКП искру высечь? Я имею ввиду именно провода зоны шлейфа!!!