Автор: alvas
« : 19 Січень 2018, 13:26:33 »Лет 5 назад я влетел на этих ПЗР . В Харьковской области проектировал электроотопление торгового центра. Расчитали 2 котла из Днепра по 60 кВт, аккамулирующая емкость, 3х зонный счетчик и т.д. Посчитал уставку ПЗР -120кВт,при кос=1 -174Ах1.2=209А (К=1.2 разброс параметров рекомендуют Россияне). Приехал энергосбыт опломбировал на 175А и уехал. Получили заявленые котлы 2х60кВт (тока паспорте нет) Включаем чисто котлы ПЗР срабатывает, клещами измеряю ток=190А. Закон Ома сейчас не действует, то же на конвекторах... Вывод один, нихром уже не совсем нихром, либо его не доматывают, воруя... Звонил на завод, они включают дуру и говорят, что получают ТЭНы с другого завода-написано 20кВт мы и пишем 3х20=60кВт, спрашиваю, так вы котлы не испытываете после сборки? Бросили трубку....