Автор: knjaz
« : 16 Листопад 2017, 18:39:56 »все можливо
Где-то читал, что любой прибор измеряющий освещенность дает погрешность 20%.Я хочу верить и фотометру, которые напомню прошел поверку только, и программе Диалюкс, а пока не знаю кому верить. На факте вечером не был на корте, но при 50лк, там явно бы не смогли играть!
Но по моему разницу между 50 и 200Лк видно "на глаз" и без приборов.
проектная освещенность 200лк, пересчитывал по Кноррингу и в Диалюксе даже больше, порядка 250лк, а вот меряли фотометром, который только с поверки, он говорит 50лк!!!Где-то читал, что любой прибор измеряющий освещенность дает погрешность 20%.
а может сначала попробовать светильники помыть
Решили привлеч другую организацию с прибором для переверки освещенности!а может сначала попробовать светильники помыть
В диалюксе расчет показал = 200Лк, как раз так было в тех задании.У меня похожая ситуация. Существующий крытый корт, светильники с металлогалогенными лампами 400Вт менялись лет 5-7 назад, проектная освещенность 200лк, пересчитывал по Кноррингу и в Диалюксе даже больше, порядка 250лк, а вот меряли фотометром, который только с поверки, он говорит 50лк!!! и не больше, как так может быть? думаю что-то с прибором. Переситывал в Диалюксе не раз все верно!!!
...меряем люксометром =140Лк (на уровне земли)
(на уровне земли), правильно ли мы осуществляем измерения?Айзенберг Ю.Б. (во вложении) для кортов предлагал: обеспечить освещением с нормированным уровнем не только поверхность игровой площадки, но и "забеги"
меряем люксометром =140Лк (на уровне земли), правильно ли мы осуществляем измерения?Думаю, правильно, расчетная поверхность корта на уровне земли.
Спасибо!