Автор: Сергей...
« : 17 Березень 2017, 11:48:01  »

Ясно... В Вашем ответе есть ответ на первоначальный вопрос
в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .
Автор: Roman3R
« : 16 Березень 2017, 16:14:00  »

ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
Автоматическое регулирование мощности конденсаторной устанвки осуществляется в зависимости от потребляемого тока измеряемого на вводе в щит .
Автор: Сергей...
« : 16 Березень 2017, 14:53:00  »

Величина тока в конденсаторной батареи нужна для защиты или амперметра. ТТ, установленный на вводной шине, будет давать величину тока на шине. Каким боком это относится к конденсаторной батареи?
Автор: yuli
« : 10 Січень 2017, 15:09:15  »

спасибо, то есть на 2000/5
Автор: Roman3R
« : 10 Січень 2017, 14:23:24  »

рансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
На ток, который протекает по шинах во вводной ячейке
Автор: yuli
« : 10 Січень 2017, 14:21:08  »

Добрый день. Если мы конденсаторные установки ставим в РУ-0,4 кВ и в вводной ячейке на одну из фаз устанавливаем трансформатор тока для конденсаторной установки, то этот трансформатор тока на какой ток надо выбирать - на ток, который протекает по шинах во вводной ячейке (например, если у нас ТП 2х1000 кВА, то в вводной ячейке будет ток 2000 А) или на ток конденсаторной батареи? Спасибо.