Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 26 Грудень 2016, 13:55:12  »

ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
Якщо там є охоронна сигналізація так тільки вона може відноситися до I категорії надійності електропостачання а не уся прохідна . Для такої сигналізації можна передбачити окремий блок аварійного живлення .
Можно. Но лучше все же 2 независимых ввода с АВР, так-как еще имеются автоматические турникеты, въездные ворота, система контроля доступом.
Автор: Roman3R
« : 26 Грудень 2016, 13:19:40  »

ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
Якщо там є охоронна сигналізація так тільки вона може відноситися до I категорії надійності електропостачання а не уся прохідна . Для такої сигналізації можна передбачити окремий блок аварійного живлення .
Автор: grossel
« : 26 Грудень 2016, 12:50:49  »

Я думаю, что КПП, ввиду наличия охранного видеонаблюдения, все же относится к 1 категории.
Автор: Alphabravo
« : 26 Грудень 2016, 12:15:13  »

Предприятие по изготовлению электроники. Где можно посмотреть категорию надежности электроснабжения контрольно-пропускного пункта на въезде на предприятие и автомобильные весы на территории предприятия.
Сам считаю, что для КПП - 2-я категория; для весов - 3-я