Автор: rga
« : 09 Червень 2016, 16:45:10  »

А чи можна реалізувати схему контролю стану контактів мікроперемикача ПК без допомоги приладу пожежної сигналізації
Все равно контроллер нужен. СМК и кнопки - это обычные размыкатели. Без дополнительных мер обрыв будет имитировать открытие дверцы шкафа, а КЗ вообще заблокирует функцию обнаружения.
Значит, нужно ставить резисторы и на каждую ситуацию задавать уровень сигнала. А значит, нужно устройство, которое эти ситуации будет распознавать и реагировать соответственно.
Автор: il85
« : 09 Червень 2016, 15:53:58  »

А чи можна реалізувати схему контролю стану контактів мікроперемикача ПК без допомоги приладу пожежної сигналізації
Автор: rga
« : 09 Червень 2016, 13:59:59  »

Ну, допустим, Варта 1/832
Автор: grossel
« : 09 Червень 2016, 13:18:29  »

И в "Кодас-хх" просто, но хотелось бы увидеть живой пример решения задачи участниками форума..
Автор: rga
« : 09 Червень 2016, 13:02:09  »

Ваш пример схемы в студию..
Так все просто.
Например, Варта-1/832. И ДППК, и кнопки, и СМК подключаются на входы (шлейфы). Варта позволяет обработать сигнал, как технологический.
У адресных приборов используются модули входов с контролем линии. Конечно, если адресный прибор позволяет обработать эти сигналы корректно.
Автор: grossel
« : 09 Червень 2016, 12:48:21  »

Ваш пример схемы в студию..
Автор: rga
« : 09 Червень 2016, 12:48:14  »

Методов решения на любой вкус: от применения ППКП Тирас-Х до аналоговых входов логических контролеров...
Да, мы так и делаем. Контроль ПК (ДППК, кнопки пуска, СМК шкафов) забираем в автоматику СПЗ, которая выполняется или на пожарном ППКП, или на контроллерах автоматики.
Автор: alex_sherbak
« : 09 Червень 2016, 12:39:08  »

Я вижу только один метод: контроль сопротивления (тока) в линии.
Методов решения на любой вкус: от применения ППКП Тирас-Х до аналоговых входов логических контролеров...
Автор: grossel
« : 09 Червень 2016, 09:49:03  »

А как в Вашей схеме выполняется требование ДБН В2.5-56-2014
п.11.3.1.1 Електрокерування повинне забезпечити виконання вимог ДБН В.2.5-64, а також:
...
е) автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів датчиків положень пожежного кранкомплекту та датчиків контролю відчинення дверцят пожежних шаф.

Обычно для серьезных объектов использую комплекс автоматики протипожарной защиты и сигнализации (КАПЗС) например "Кодас-хх". Для небольших объектов с в внутренним пожводопроводом с пожарными кран-комплектами без автоматического пожаротушения, у МЧС до недавного времени проходила такая схема. Но все хорошее когда-нибудь кончается.
Чтобы понапрасну не ломать копья предложите свою схему и решения, которое удовлетворит всех и МЧС и заказчика.
З.К. Контроль за состоянием дверей пожарных шкафов с ПК выполнен на приборе охранной сигнализации на другой схеме.
Автор: alex_sherbak
« : 09 Червень 2016, 08:27:09  »

Для внутреннего пожводопровода я делаю так как во вложении (см. структурную схему и схему включения этажных ПК).
Схема пожзадвижки на обводном трубопроводе зависит от типа задвижки, поэтому не зная какой тип у вас-свою схему не прикладываю.

А как в Вашей схеме выполняется требование ДБН В2.5-56-2014
п.11.3.1.1 Електрокерування повинне забезпечити виконання вимог ДБН В.2.5-64, а також:
...
е) автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів датчиків положень пожежного кранкомплекту та датчиків контролю відчинення дверцят пожежних шаф.
?
Автор: il85
« : 08 Червень 2016, 22:24:05  »

Я делал похожую схему только у меня UPS на 220 В и кнопка, а нужно еще добавить переключатели кранов на 24 В. я думаю что лучше будет поставить импульсный блок питания или просто трансформатор 220/24В. Исполнительный механизм заслонки у меня Белимо на 220В
Автор: grossel
« : 08 Червень 2016, 17:18:32  »

Для внутреннего пожводопровода я делаю так как во вложении (см. структурную схему и схему включения этажных ПК).
Схема пожзадвижки на обводном трубопроводе зависит от типа задвижки, поэтому не зная какой тип у вас-свою схему не прикладываю.
Автор: il85
« : 08 Червень 2016, 16:55:08  »

Поділіться будь-ласка схемою відкривання обвідного клапана на водопроводі від контактів положення пожкрана. чи можна просто встановити трансформатор 220/24 і підключити проміжне реле від нього через мікроперемикачі пож кранів? Відповідно трансформатор буде живитись по 1 категорії
Автор: SANYA84
« : 18 Червень 2015, 18:45:28  »

У кого круче - не было цели выяснять, я лишь надеялся получить ответ на вопрос ЗАЧЕМ 2 ДИСТАНЦИОННЫХ ПУСКА НА ТАКОЙ ПЛОЩАДИ (в пожарном ящике)? Раз все склоняются к ответу - ПОТОМУ ЧТО, присоединяюсь к мнению большинста, и когда меня спросят - отвечу так же как и ВЫ в данной ситуации -  ПОТОМУ ЧТО! Спасибо всем участникам
Автор: rga
« : 18 Червень 2015, 12:06:04  »

SANYA84, думается, пора отодвинуть в сторону агрессию, толку от нее немного. :)
Нормы наши - что имеем, то имеем. Любые определения нет смысла выдумывать самому или принуждать выдумывать окружающих. Смысл? Почувствовать себя круче нормативщиков? Ну и?

Любые термины в любом нормативе используются в том смысле, в котором они определены в базовом нормативе по терминологии (что должно быть указано в библиографии), либо переопределены в разделе "Термины" данного норматива.
Не везде это есть. Можно претензию авторам выкатить. А не нам всем тут. :)

Дальше. Уже как-то начинается смешивание АУВПТ и ПК. Для АУВПТ есть автоматический пуск: вскрывается спринклер, меняется давление, по двум датчикам включаются насосы. Все без участия человека.
ПК автоматически включить нельзя по определению! Кто-то должен развернуть шланг, открутить вентиль. Но чтоб не потерять общепринятую терминологию СПЗ взяли и назвали "автоматическим" пуск насосов от ДППК. Вам это слово спать мешает? Смиритесь. Какая разница, каким словом это названо. Главное, как установка при этом работает.
А эту логику (как и многие другие) в полном ее варианте приходится осмысливать самостоятельно на основании требований норм и личного опыта.
Это - жизнь!