Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Generator
« : 15 Листопад 2013, 20:22:00  »

sever-06, считаю, что распределительные коробки при "любых раскладах" должны быть доступны для обслуживания и ремонта.
С точки зрения закона, указанный Вами ГОСТ имеет непосредственное отношение к регламенту "Безопасность электроустановок", статус которого к сожалению - до сих пор недействующий, по тем или иным причинам. Тем не менее, с точки зрения практики (ну представьте если бы этого ГОСТа и в помине не было бы) и эксплуатации, "распайки" должны быть полюбому доступны к ремонту и обслуживанию - это аксиома эксплуатанционщика.
Из прошлой практики могу сказать, что при монтаже на объектах с потолками из ГКЛ, мы тупо прикручивали в местах распаек решетки аналогичные этим.
Автор: sever-06
« : 15 Листопад 2013, 13:47:09  »

Благодарю! По опыту работы на Украине, помню что коробки зашивали ГКЛ по желанию заказчика, т.к. портит вид интерьера)))
Автор: uksusXIII
« : 15 Листопад 2013, 12:49:01  »

D России ПУЭ уже давно носит рекомендательный характер-ГОСТ рулит. Нам бы в Украину такую норму-монтажники бы низко в пояс поклонились.
Автор: sever-06
« : 15 Листопад 2013, 09:24:34  »

Доброго времени суток уважаемые участники форума!
Столкнулся с проблемой:
В РФ приняли ГОСТ  Р 50571.5.52-2011 взамен ГОСТ Р 50571.15-97.  Согласно нового ГОСТа:
526.3 Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:
- соединения кабелей в земле;
- соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;
- соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка;
- выполненные сваркой, пайкой, опрессовкой.
Т.е. распаечные коробки можно "хоронить" при выполнении соединения кабелей сваркой. Например зашить за потолком из ГКЛ.

Согласно ПУЭ 7 издание:
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Соответственно "хоронить" распаечные коробки запрещено.

В уже не  действующем ГОСТ Р 50571.15-97 было указано:
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
А в новом ГОСТе такого уже нет.
Подскажите каким документом руководствоваться?
Спасибо!