Можно ли в помещении зоны класса 21 установить електрооборудования со степенью защиты IP55
-
НПАОП 40.1-1.32-01 Таблица 4.8.
-
Смотри НПАОП 40.1-1.32-01 таб.4.7-4.9 и пукт 4.6.9. Электрооборудование взрывозащищенное всех уровней взрывозащиты, предназначеное для работы в зонах со взрывоопасными смесями воздуха с горючей пылью или волокнами. При отсутствии такого оборудования, согласно П.4.6.9 всех уровней взрывозащиты предназначеными для работы в зонах со взрывоопасными смесями воздуха с газами или парами.
-
Согласно т.4.8. для зоны класса 21 должно быть взрывобезопасное оборудование. IP55 является ли таковым? По табл. 4.5. такой маркировки взрывозащиты нет. Правильно ли я понимаю, что IPXX это степень защиты оболочки по влаге и твердым веществам для пожароопасных зон?
-
Правильно ли я понимаю, что IPXX это степень защиты оболочки по влаге и твердым веществам для пожароопасных зон?
Правильно. Но не только для пожароопасных, для всех.
-
IP55 является ли таковым
Нет не является .
Классификацию и маркировку взрывозащищенного электрооборудования см. ГОСТ 12.2.020-76 .
http://gostbank.metaltorg.ru/download/pdf/2817/ (http://gostbank.metaltorg.ru/download/pdf/2817/)
-
Всем спасибо за ответы!!!