Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Офіційні представництва на форумі => ABB => Каталог компаній => Выключатели нагрузки, воздушные и корпусные автоматические выключатели => Тема розпочата: Akros від 09 Липень 2015, 20:17:37
-
Доброго времени суток.
Наткнульса на проблему, реверсивный рубильник ABB otm_c 1250 с блоком управления otm_c 300, после запуска мотор привод останавливаеться на 15-20 угловых градусов позже крайнего положения рубильнка, в следствие чего ломаеться муфта соединающая рубильник с механизмом мотор привда.
Кто-то такое видел ?
-
Все проблемы и вопросы решили! С Уважением B and S!!!