Автор: Sharfik
« : 29 Квітень 2020, 03:04:18  »

Вот это вопрос задал. Никто ничего не может посоветовать?
народу мало

Вообще конкретнее вопрос можно ли по линии 6 кВ провести 0,4 кВ.
думаю нет. 6кВ идет по трем проводам, а 0,4кВ тянется еще ноль как правило. Плюс на 700м дикие потери будут.
Автор: Сугор
« : 28 Квітень 2020, 22:15:19  »

кроме меня ими никто не пользуется
yurets12, Вы директор завода? На заводе должна быть служба главного энергетика. Все инженерные сети находятся в их ведении. Если Вы собираетесь делать реконструкцию, то все это нужно будет оформить внутризаводским проектом. Нормы допускают совместную прокладку ВЛ ВН и НН, 6кВ должны быть выше 0,4.
Автор: yurets12
« : 28 Квітень 2020, 21:18:57  »

Вот это вопрос задал. Никто ничего не может посоветовать?
Автор: yurets12
« : 26 Квітень 2020, 18:08:07  »

Добрый день есть две рядом идущие линии на расстоянии 2 м примерно 6 кВ. Через время одну отключили и частично разобрали. Сейчас есть по этой разобранной лини бросить 0,4 кВ. Длина порядка 700 метров. Насколько это законно. Линии внутризаводские. То есть кроме меня ими никто не пользуется. Вообще конкретнее вопрос можно ли по линии 6 кВ провести 0,4 кВ. И можно ли что бы было две параллельные лини 0,4 кВ и 6 кВ. Спасибо