Автор: t-100
« : 30 Листопад 2020, 12:40:32  »

А, при наявності санвузла для МГН? Як вважаєте потрібно в санвузлі для МГН, чи в тамбурі санвузла для МГН?
поскольку конкретных требований нет, то это вопрос проектного решения...ну если выделите в зону оповещения естесно
Автор: t-100
« : 30 Листопад 2020, 12:38:21  »

п.9.1.3 ДБН В 2.5-56 подразумевает для СО 4 и СО 5 обустройство двусторонней связи между зоной оповещения и пожарным постом.
в то же время п.9.5.5 говорит, что данный вид связи предусмотрен только для использования пожарными подразделениями.
есть ли рекомендации по установке переговорных устройств и как допустить только пожарных к использованию данного средства связи?
Моё мнение, что Вы несколько погарячились с выводом читаем все слова внимательно
Quote (selected)
9.5.5 Двосторонній зв’язок, влаштування якого передбачено 9.1.3, повинен бути призначений
тільки для використання пожежними підрозділами.
где Вы увидели
Quote (selected)
допустить только пожарных к использованию данного средства связи
?
Допуск и назначение это разные вещи.
Например информационная надпись типа "только для использования пожарными" вполне будет достаточной.
Ну а если отдельным критикам этого будет мало, показывайте паспорт - там же должно быть указано назначение.
Автор: iop
« : 29 Листопад 2020, 10:59:08  »

есть ли рекомендации по установке переговорных устройств
В свое время обсуждали этот вопрос с инспекторами Госпожнадзора (которые теперь все эксперты, а некоторые - авторы ДБН), устные рекомендации были - устанавливать возле выходов с этажа, причем, не меньше двух на этаж.
А, при наявності санвузла для МГН? Як вважаєте потрібно в санвузлі для МГН, чи в тамбурі санвузла для МГН?
Автор: rga
« : 23 Травень 2019, 09:24:24  »

какой-то поверхностный подход, не требуют - значит не делаем.  :slap:, а если потребуют? Сам ДБН требует, а выплнение его требований определяется законодательно.  У соседей переговорные устройства - это дополнительные средства обеспечения безопасности и организации эвакуации, у нас же перегиб, только для пожарных...
я так понимаю данное требование еще не осмысливалось форумчанами.
Копайте глубже. Потом нам расскажете решение.
Автор: SashAA
« : 23 Травень 2019, 08:07:00  »

Что касается доступа, у нас, например, выполнения этого пункта никто еще не требовал. У вас потребовали?
какой-то поверхностный подход, не требуют - значит не делаем.  :slap:, а если потребуют? Сам ДБН требует, а выплнение его требований определяется законодательно.  У соседей переговорные устройства - это дополнительные средства обеспечения безопасности и организации эвакуации, у нас же перегиб, только для пожарных...
я так понимаю данное требование еще не осмысливалось форумчанами.
Автор: rga
« : 22 Травень 2019, 16:31:11  »

это если многоэтажное здание, а если многофункциональное одноэтажное здание с разными зонами, но тут ладно можно что то придумать, самое главное как только пожарным обеспечить доступ для использования в соответсвии с п.9.5.5?

Разные зоны имеют разные выходы. Вот на этих выходах и ставим.
Что касается доступа, у нас, например, выполнения этого пункта никто еще не требовал. У вас потребовали?
Отечественный Веллез этого не обеспечивает, конечно, если не установить его в какую-нибудь коробку с ключом. Но это как-то глупо будет - раздавать всем пожарным, идущим в здание при пожаре, ключи.
Возможно, наши ребята слегка погорячились, прописывая такое условие в ДБН. Зачем? Хулигана никакая коробка не остановит, а случайно нажавший на кнопку только развеет скуку дежурного.
Думаю, если очень надо, достаточно выбрать переговорки, где органы управления просто спрятаны внутрь ящика, который открывается свободно.
Эссер когда-то предлагал в разделе оповещения такие системы: http://www.current-thinking.com/vocall.htm
Автор: SashAA
« : 22 Травень 2019, 15:46:45  »

устанавливать возле выходов с этажа, причем, не меньше двух на этаж
это если многоэтажное здание, а если многофункциональное одноэтажное здание с разными зонами, но тут ладно можно что то придумать, самое главное как только пожарным обеспечить доступ для использования в соответсвии с п.9.5.5?
Автор: rga
« : 21 Травень 2019, 14:42:30  »

есть ли рекомендации по установке переговорных устройств
В свое время обсуждали этот вопрос с инспекторами Госпожнадзора (которые теперь все эксперты, а некоторые - авторы ДБН), устные рекомендации были - устанавливать возле выходов с этажа, причем, не меньше двух на этаж.
Автор: SashAA
« : 21 Травень 2019, 13:30:19  »

п.9.1.3 ДБН В 2.5-56 подразумевает для СО 4 и СО 5 обустройство двусторонней связи между зоной оповещения и пожарным постом.
в то же время п.9.5.5 говорит, что данный вид связи предусмотрен только для использования пожарными подразделениями.
есть ли рекомендации по установке переговорных устройств и как допустить только пожарных к использованию данного средства связи?