В цоколе жилого дома сделаны учебные помещения университета. там разрабатываю пожарную сигнализацию. +оповещение о пожаре.
ППКП - Тирас 4(8)П.
тип ОС вроде как 2, т.е. оповещение просто звуковое и световое. чем оно делается? возможно ли установить сирену например, типа С-03, как ее подключить к Тирас?
2. Недоумение вызвал пункт 56 ДБН о том что оповещатели должны быть в каждом помещении. раньше делали просто в коридоре. сирена громкая, всем слышно. неужели сирены в каждом классе делать???
(есть коза, там СО-2 реализована на ВЕЛЛЕЗе. не перебор ли?)
прошу прощения за, возможно, наивные вопросы, за пожарку взялась впервые после ооочень долгого перерыва.
-
есть коза, там СО-2 реализована на ВЕЛЛЕЗе. не перебор ли?
Все зависит от объекта. Таблица Б.1 п.5.3 ДБН В.2.5-56.
неужели сирены в каждом классе делать???
Вы должны обеспечить нормируемую слышимость. Если можете доказать, что 1 сирены достаточно, то можно ставить и 1 сирену.
тип ОС вроде как 2
Туда же - Таблица Б.1 п.5.3
чем оно делается?
Извините, а Вы первый раз СПС выполняете?
возможно ли установить сирену например, типа С-03, как ее подключить к Тирас?
Если открыть паспорт на Тирас, там можно найти много интересного.
-
Вот интересный расчет на количество сирен.
-
Все зависит от объекта. Таблица Б.1 п.5.3 ДБН В.2.5-56.
по таблице система оповещения тип 2 и в козе и у меня. но в козе веллез, а я считаю, это перебор, и можно обойтись свето-звуковыми мигалками (таблица Б.2 того же ДБН). правда? мы 1000 лет назад делали, и вроде как подключали сирены к тирас, но я не помню точно. надеялась, что тут освежат мой склероз :)
уверенности не хватает :) поэтому и спрашиваю у вас..
таки веллез в ОС-2 слишком дорого? или необходимо?
-
таки веллез в ОС-2 слишком дорого? или необходимо?
Ну откуда же оно может быть необходимым? Если в таблице "-" стоит, а снизу написано пояснение ""-" - не вимагається"?
А насчет "склероз освежить"... За 1000 лет можно было многому научиться?
Склероз освежается открытием паспорта Тираса, тем более, что за 1000 лет они линейку успели подрихтовать и подключение может отличаться от "козьего".
-
Для особо ленивых.
-
И для особо не знающих нормативную базу по системам оповещения - напоминаю публикацию:
http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf (http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf)
Ну не может просто Тирас 4П иметь управление СО2.
Вот СО3 - это совсем другое дело.
Переделка проекта с Велласа на сиренку, которую одним гвоздиком можно заглушить - решение не соответствующее 14 части еэна!
-
Ну не может просто Тирас 4П иметь управление СО2.
Наверняка Вы к ним давненько заглядывали. Сейчас Тирас выпускает МРЛ с функцией контроля линии. На счет Веллеза - так у них тоже нет изоляторов и подключение динамиков (громкоговорителей) - радиальное, так что при КЗ тоже вылетит не один рупор.
-
Люди вы о чем? СО2 это обыкновенные светозвуковые оповещатели и их вполне нормально можно подключить к "Тирас-4П". Смотреть схему выше.
-
Уважаемый SANYA84!
Вы видать давно не заглядывали на соседние ветки этого ресурса: http://eom.com.ua/index.php/topic,20482.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,20482.0.html)
А вот про то как при КЗ в линии оповещения у Велласа " вылетают рупора" пожалуйста по подробнее - мне лично это не понятно.
-
Уважаемый Gannibal!
Внимательней изучайте действующие в стране нормативы и 14 часть еэна в частности!
Приведенная Вами выше схема не соответствует требованиям указанного стандарта - см. мою ссылку в предыдущем посте
-
Лучше здесь http://www.vellez.ua/ru/metodika-rascheta-sechenie-kabelya.html (http://www.vellez.ua/ru/metodika-rascheta-sechenie-kabelya.html)
-
я о том что у приборов ТИРАС - П умеется возможность подключения оповещателей не только к выходу Sir у которого есть функция контроля целостности, но и к МРЛ2.2 http://tiras.ua/product/modul-releinykh-linii-mrl-22 (http://tiras.ua/product/modul-releinykh-linii-mrl-22)
На счет Велеза - то при КЗ в кабеле зоны она не будет работоспособной (динамики подключенные к данной зоне не будут вещать), равно как и оповещатели любого ППКП если кабель подключенный к данному выходу будет в КЗ
-
А для SANYA84 требуется изучение и этой странички:
http://www.vellez.ua/ru/ouiro-monoblok/nastoljnyj-monoblock.html (http://www.vellez.ua/ru/ouiro-monoblok/nastoljnyj-monoblock.html)
-
Дело в том, что у Велласа зон оповещения 8 (12), А У Тираса -ОДНА. А независимых выходов оповещения по 14 части еэна должно быть всегда больше ДВУХ.
Так что прямое подключение нескольких сирен к одному выходу Тираса НЕДОПУСТИМО. Да этот производитель после критики в указанной статье кое какие меры принял, но своих потребителей - инсталляторов и проектирующие организации надлежащим образом не обучил - правильному решению.
-
А для SANYA84 требуется изучение и этой странички:
контроль отсутствия короткого замыкания
или обрыва в линиях зон оповещения.
Ето же делают МРЛ 2.2 ППКП Тирас.
А Вы говорили что его нельзя использовать. Так что ППКП Тирас П можно и еще как можно использовать для управления оповещения СО1-СО2
-
Декло в том, что у Велласа зон оповещения 8 (12), А У Тираса -ОДНА. А независимых выходов оповещения по 14 части еэна должно быть всегда больше ДВУХ.
Тачто прямое подключение нескольких сирен к одному выходу Тираса НЕДОПУСТИМО.
Перейдите по ссылочке в ответе 12, там описано и логику (к скольки зонам подвязывается).
-
(http://tiras.ua/sites/default/files/imagecache/more_tofo11/%202.2%20(схема%20підключення)_0.jpg)
Разве это кто-то на этой ветке до моего поста предлагал?
-
Уважаемый SANYA84!
Пожалуйста не передергивайте мои посты.
Утверждал я иное: Просто Тирас 4П (без дополнительного блока) испльзовать НЕЛЬЗЯ.
Для более детального расследования этого вопроса посмотрите даты публикации статьи в ж. ТЗ Украина:
http://www.tzmagazine.com.ua/upload/tmp/1_2014i.pdf (http://www.tzmagazine.com.ua/upload/tmp/1_2014i.pdf)
и новость на сайте производителя о появлениии указанного Вами модуля:
http://tiras.ua/news?page=4 (http://tiras.ua/news?page=4)
-
Да не в коем случае не придераюсь и не передергиваю, здесь же форум, люди помощи просят, подсказки ищут. Вот я и подсказываю что можно использовать и в какой конфигурации. С Вашими утверждениями об 14 EN я абсолютно солидарен, статья http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf (http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf) - на отлично! Кстати можем по обсуждать схемы представленные в статье, уж много там подводного и недосказанного.
-
Уважаемый SANYA84!
А ни кто Вам не запрещает открыть новую ветку на этом древе, где поднять вопросы по поводу подводных камней и недомолвок в приведенной статье. Если бы статья содержала прописные истины типа "Днестр впадает в Черное море, а Прут в Дунай", то она была бы не интересна специалистам. Была там и существенная редакторская правка, которая сглаживала острые углы...
В силу своих возможностей готов поучаствовать в такой дискуссии.