Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 28 Жовтень 2016, 09:25:32  »

andery, Нужно смотреть где нормальный разрез. Смотри.
Тут могут быть самые разные варианты:
от Ввод2-ТП6, ... ТП2-ТП1 (если разрез между Вводом1 и ТП 1) до
от Ввод1-ТП1, ... ТП5-ТП6 (если разрез между Вводом2 и ТП 6).
в первом случае будет ТП4-ТП3, а во втором ТП3-ТП4.
Больше того нормальный разрез может быть вообще между ТП3 и ТП4.

Вообще, если место нормального разреза не известно, то принципом, который предложил коллега boss, можно пренебречь. В Киеве папки с исполнительными нумеруются просто от меньшего номера ТП к большему. То есть вне зависимости от направления питания кабель будет называться например "ТП15 - ТП189" и никогда наоборот.
Предлагаю и тебе руководствоваться тем же принципом.
В случае с РП, разумеется РП идет первым. Главное, чтобы была какая-то система.
Автор: andery
« : 28 Жовтень 2016, 08:15:51  »

Ввод 10кВ№1- ТП1 - ТП2 - ТП3 - ТП4 - ТП5 - ТП6 - Ввод 10кВ№2
Вот линию 10кВ между ТП3 и ТП4 маркировать ТП3-ТП4 или ТП4-ТП3 ? :D 
Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Жовтень 2016, 15:51:30  »

А если все ТПшки "закольцованы" по 10кВ то как определить что кого питает?
В любом случае, есть какой-то РП или ГРП или что-то такое откуда они все питаются. Это ж не 110 кВ, где возможны кольца.
Автор: boss
« : 27 Жовтень 2016, 14:32:18  »

Если ТП закольцованы, то где то должен быть разрез, т.е. рубильник на линии разомкнут. Или на какой то ТП, или в голове на РП
Автор: andery
« : 27 Жовтень 2016, 13:40:37  »

Маркировать линию нужо "ТП23-ТП45".
А если все ТПшки "закольцованы" по 10кВ то как определить что кого питает?
А как сечение будете определять? На глаз?
Ну кое какие данные все таки есть.
В ТП або в РП на кожному кабелі є бірки з маркуванням а також вказаний тип і переріз жил кабелів .
Это не тот случай.  :D
Автор: Roman3R
« : 27 Жовтень 2016, 13:23:12  »

Как правильно маркировать линии?
В ТП або в РП на кожному кабелі є бірки з маркуванням а також вказаний тип і переріз жил кабелів .
Автор: grossel
« : 27 Жовтень 2016, 11:31:59  »

Посмотрите РТМ 36.18.32.3-92 "Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации" работа ВНИПИ ТПЭП, глава 7, с приложением 5. (см. вложение). Лично я пользуюсь этим документом.

С.И. Лезнов, А.Л. Фаерман. "Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок" под ред. М.Д. Кучкина. М. конкретно дя электростанций и подстанций рекомендует следующее:
Кабелям, прокладываемым в пределах электростанции или подстанции, присваиваются марки, которые заносятся в кабельный журнал и наносятся на бирки, прикрепляемые к кабелю в установленных местах. Бирки имеют следующие формы: круглая – для кабеля напряжением выше 1000 В, прямоугольная – до 1000 В, овальная – для контрольного кабеля.
Марка кабеля включает в себя марку соответствующего присоединения или устройства (Т1, W1G и т.п.) и порядковое число: силовые кабели – 01-099, контрольные – 100-999.
При наличии нескольких параллельных силовых кабелей в одной цепи они маркируются с дополнением букв «а», «б», «в» и т.д.
Контрольные кабели, в свою очередь, имеют нумерацию в зависимости от направления прокладки. Распределение чисел приведено в таблице:
Основные номера кабелей   Дополнительные номера кабелей   Направление кабелей
100 - 139   1100 - 1139   Кабели, идущие на отдельно стоящий релейный щит от аппаратов РУ и выводов генераторов
140 - 169   1140 - 1169   Кабели, идущие на центральный или главный щит управления из РУ всех напряжений, от выводов генераторов, релейных щитов и т. п.
170 - 189   1170 - 1189   Кабельные перемычки в пределах отдельно стоящего релейного щита
190 - 269   1190 - 1269   Кабельные перемычки в пределах распределительного устройства
300 - 329   1300 - 1329   Кабели управления, сигнализации и технологической защиты, идущие на блочный или групповой технологический щит от всех распределительных устройств, выводов генераторов, местных щитов и шкафов и т. п.
330 - 349   1330 - 1349   Кабели управления и сигнализации, идущие к местным щитам управления и шкафов и от сборок к электродвигателям запорных и регулирующих органов и механизмов.
Так, например, кабель, идущий от ящика зажимов выключателей линии W1G к панели защиты на релейном щите, может иметь маркировку от W1G-100 до W1G-139, кабель от привода выключателя до ящика зажимов – от W1G-190 до W1G-269.
Автор: boss
« : 27 Жовтень 2016, 11:16:52  »

Маркировать линию нужо "ТП23-ТП45". Причем распределение электроэнергии должно идти от ТП23, иначе поменять название местами.
А как сечение будете определять? На глаз?
Автор: andery
« : 27 Жовтень 2016, 08:57:47  »

Есть относительно большое предприятие (3 ТП на территории)  в довольно плачевном состоянии, но работающее.
После смены владельцев решили потихоньку наводить порядок и для начала решили изучить существующие положение дел.
По ихнему заказу нужно составить кабельные журналы на существующие лини 10 и 0.4кВ. На линии 10кВ составить паспорт.
В проекте делал кабельные журналы, а вот по существующим линиям - нет.
Делать в такой же форме? Без графы по проекту?
Как правильно маркировать линии? В каком порядке? Есть ли какой-то порядок?
Могу ли я промаркировать линию КЛ10-ТП23-ТП45? Или нужно КЛ1, КЛ2... :)
Заранее благодарен за совет ну и может кто стыкался с таки?