Автор: arenaar
« : 04 Грудень 2019, 20:02:13  »

своєчасно перевіряти  стан  і  у  разі  потреби  проводити ремонт  системурівняння потенціалів усіх металевих комунікацій (у тому числі і газових) все-редині будівлі та перевіряти системи захисного заземлення, змонтованого в будівлі обладнання, яке підключено одночасно до газової та електричної ме-режі.НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання пункт5.10.

Тобто виходить що газопровід не потрібно окремо заземляти просто підключити до системи зрінювання потенціалів?
Автор: Kostas
« : 18 Лютий 2018, 17:52:24  »

Касательно магистральных газопроводов я занимался вопросом заземления технических устройств и изучил данную тему. Те же требования должны касаться и бытового газоснабжения, но возможны поправки ведомственных документов.
В основном, вопрос касается только защиты от статического электричества, эти же требования более подробно проработаны в Транснефти. Требования молниезащиты для газопровода не предусматривают. т.к. ее обеспечение нормируется для технических устройств на трубопроводе, а сам трубопровод имеет достаточную толщину (более 0,6 мм) соответственно молниезащите не подлежит.
основная проблема возникает с гармонизацией требований энергетиков в части обеспечения заземления во взрывоопасных зонах на всех технических устройствах, но прямое заземление влечет к шунтированию потенциала катодной защиты, чем недовольны службы ЭХЗ.
Выход в том, что норма заземления газопровода  в этом случае должна быть не более 100 Ом, и если обеспечить такое сопротивление, а не общего контура 4 ом, то у ЭХЗ и вопросов было бы значительно меньше. Но отдельный контур 100 Ом, или заземление на протектор не допускает ПУЭ (все ЗУ должно быть единым).
 В Транснефти проводили НИОКР по возможности заземления через поляризационные ячейки, но идея не подтвердилась ввиду отсуствия 100 Ом постоянному току.
В итоге, нашлось решение заземления газопровода на входе и выходе взрывоопасной зоны на общиее ЗУ через комбинированное заземляющее устройство (КЗУ-1, БЗН, КЗУ-10). При этом электропривод запорного устройства должен быть изолирован от газопровода (необходимо вписать требование в опросные листы на задвижку, у производителей это вопросов не вызывает и выполняют без проблем, по крайней мере Томск). У всех указанных производителей суть устройства схожа, различаются размерами и контактными клеммами. Наиболее подробная информация нашлась у НПОПТ NPO-PTeh.ru. Эти же устройства дополнительно обеспечивают дренажную защиту от наводок переменного тока (у Транснефти на этот счет целый стандарт есть) и защиту от разрядов молнии (импульсных перенапряжений).
По сути, это решение реализовать проще и дешевле, чем подземное размещение задвижки (будут проблемы с обслуживанием) или применение диэлектрических вставок (дорого и эксплуатация сетует на низкую надежность, даже утверждали, что были случаи пожара, хотя без подтверждений). 
Автор: розетка
« : 08 Липень 2013, 20:33:51  »

ИМХО любой стальной надземный трубопровод может  сыграть роль молниеприёмника. В случае наружного газопровода его можно приравнять к взрывоопасной установке в местах, где есть фланцевые соединения или запорная арматура.Поэтому заземление в таком случае обязательно. Если толщина газопровода не менее 4мм, то можно просто заземлить данный газопровод, если же меньше, то не только заземлять, а и устанавливать искусственный молниеприёмник, где это необходимо.Что касается расстояния между заземлителями, то трубопроводы подлежат защите по III РБЗ . в таком случае не чаще чем через 20м. В качестве заземлителей и токоотводов можно рассматривать конструкции по которым проложен газопровод(метал или ж/б)
По крайней мере этим можно оправдать необходимость заземления газопровода и выбор расстояния между заземлителями
Автор: Electric
« : 08 Липень 2013, 11:03:54  »

Anatoliy57, Roman3R, ребята, большое спасибо. А если у меня газопровод не относится к коксохимическому производству, а относится к пищевой промышленности?Нужно ли все таки заземлять?
Автор: Roman3R
« : 07 Липень 2013, 20:37:56  »

НПАОП 27.1-1.10-07
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ГАЗОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ВИРОБНИЦТВ
160 м надземного стального газопровода
Тут не вказано що це газопровід коксохімічного виробництва .
Автор: Anatoliy57
« : 06 Липень 2013, 12:27:58  »

НПАОП 27.1-1.10-07
4.12. Всі газові машини та апарати повинні бути заземлені незалежно від місця їх розташування. Газопроводи повинні заземлюватися при виведенні в будівлі цехів і при виведені з них, як правило, на контури заземлення цехових електроустановок.
Зовнішні газопроводи повинні заземлюватися через кожні 250 м.
Опір розтіканню струму заземлювача повинен бути не більше ніж 10 Ом.
У місцях установлення фланцевих з'єднань повинні бути влаштовані постійні струмопровідні перемички.
Автор: Electric
« : 05 Липень 2013, 12:14:55  »

не катодная защита, а заземление
Вопрос актуален и для меня. Кстати, можно ли отнести
5.2.4. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления через каждые 40-50 м, но не менее чем в двух точках.

НПАОП 0.00-1.29-97

этот пункт к газопроводам?
Автор: Sergik
« : 20 Грудень 2011, 16:38:14  »

нет газопровод надземный, не катодная защита, а заземление
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2011, 15:20:03  »

Sergik, если речь идет о генплане, то возможно имеется в виду не заземление а катодная защита?
Автор: Sergik
« : 20 Грудень 2011, 15:07:28  »

меня спрашивает газовщик, рисует газопровод на генплане, с монтажом понятно, а вот чтобы смонтировали надо запроектировать :)
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2011, 14:36:02  »

СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
Quote (selected)
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды
Автор: Roman3R
« : 20 Грудень 2011, 13:24:27  »

В  ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение"  відсутні вимоги на заземлення газопроводів .
Автор: Sergik
« : 20 Грудень 2011, 13:15:59  »

По-моему надо заземлять через каждые 50 м, но где это написано, не помню....
Автор: O.S.
« : 20 Грудень 2011, 13:15:14  »

5.2.4. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления через каждые 40-50 м, но не менее чем в двух точках.

НПАОП 0.00-1.29-97
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2011, 12:28:48  »

Sergik, по моему, данный вопрос в ПУЭ и не рассматривается