Автор: Сугор
« : 08 Листопад 2021, 09:33:17  »

Sharfik, по идее, подобные решения необходимо обсуждать с конструкторами. Участвовал в проектах в которых в пустотелых плитах делали достаточно большие отверстия под воздуховоды. Ну и, размещение РУ 10 и 0,4кВ на 2 этаже мне тоже кажется сомнительным решением. По идее, вход в РУ должен быть с улицы
Автор: Sharfik
« : 05 Листопад 2021, 17:30:31  »

harfik, а что под кабели дырявить плиту не нужно? Какое-то стремное решение... а плиты нагрузку от РУНН выдержат?
Выдержат, там сейчас РУ 10кВ стоят. Просто ширина плиты 1200мм и если делать проход шинного моста, то это 300х800 отверстие, которое займет значительное место. А кабели можно вытянуть в ряд, так арматура продольная меньше пострадает.  Но я с такими решениями не сталкивался, чтобы полностью все оценить.
Автор: Сугор
« : 05 Листопад 2021, 12:46:07  »

Sharfik, а что под кабели дырявить плиту не нужно? Какое-то стремное решение... а плиты нагрузку от РУНН выдержат?
Автор: Sharfik
« : 04 Листопад 2021, 19:14:29  »

Доброго дня.
Есть трансы 1250кВА стоящие внизу, и планируемая РУНН на втором этаже существующего здания. Проблема в том что перекрытия из типовых пустотелых плит.
Шинный мост в такой ситуации представляется не самым лучшим решением, для целостности и прочности плиты. Есть какой то опыт применения кабельных перемычек на такую ситуацию? Интересует какой кабель был, сечение, способ прокладки.