Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: my_move
« : 10 Березень 2020, 20:52:54  »

подскажите достаточно ли будет 1 опуска и контура отведенного в сторону
Да, если повесить возле опуска (и контура) табличку: во время грозы не подходить ближе 15 м. Такая локальность опуска и контура есть высокое (опасное для человека и животных) напряжение в зоне растекания тока молнии в земле.
Автор: Сугор
« : 06 Березень 2020, 18:57:19  »

Steff85, в данном случае, что бы ты не делал, ты делаешь на свой страх и риск. Чтобы вешать трос не плохо было бы сделать "механический" расчет несущих конструкций. И, если честно,извини, но лень искать, по моему, алюминиевая проволока, вроде бы не проходит
Автор: Steff85
« : 06 Березень 2020, 18:52:05  »

насколько мне известно есть 3 варианта: сетка, трос и мачта. хочу сделать трос (в моем случае алюм. проволока) а возле дымарей короткие молниеприемники соединенные  с тросом.
?
Автор: Сугор
« : 06 Березень 2020, 17:52:44  »

Steff85, извини, но не понимаю, ты хочешь сделать как правильно или хочешь чтобы кто-то сказал, что можно делать так как ты задумал?  Если последнее, то смысл спрашивать совета? Если же по нормам, то на кровле нужно делать "сетку", ставить молниеприемники на трубы и делать 4 токоотвода по углам (можно спрятать за ливневкой). Если не получается по нормам, то можешь, на свой риск, поставить активный молниеприемник и сделать 1 опуск, хотя, и для активки, вроде бы, нужно 2
Автор: Steff85
« : 06 Березень 2020, 14:12:45  »

еще раз, пожалуста, подскажите достаточно ли будет 1 опуска и контура отведенного в сторону( очень мешают комуникации).
длина здания 12*10м, высота 7,5-8м. 2 молниеприемника возле дымарей 1,2м. кровля сделана из полимерпесчаной черепицы. в качестве заземлителя угол 50*50*4мм по 2м 5-6 шт, траншея вырыта уже, 70см.
хочу сделать в этом месте (эскиз) опуск изза того что там самое мокрое место, сливы идут туда. пробла опуска с других сторон заключаеться в сделаной вокруг здания бетонной отмостки с укледеной брусчаткой.
как минимум еще 1 могу сделать по диагонали, но придется разбирать и резать... да и землю постоянно сушит солце с той стороны!
Спасибо
Автор: CC19
« : 06 Березень 2020, 12:11:10  »

А що тут думати...
Ми тут проектанти і повинні виконувати все згідно норм. Якщо по нормам, для даного випадку блискавкозахист не потрібен, то ми його не передбачаємо, якщо - потрібен то виконуємо все згідно тих же норм (декілька блискавковідводів, контур по периметру).

Але, оскільки, у Вас "Домашний проект", і з врахуванням того, що блискавкозахист - це "не точна наука", то Ви вправі перестрахуватися і зробити його для себе. Як? Все залежить від фінансів: блискавкоприймачі по конькам та по периметру даху, плюс захистити всі виступаючі елементи даху. Більше блискавковідводів - значить менший струм по них, і менші наводки на електрообладнання. Блискавковідводи прокладаємо по далі від місць доступних для дотику. "Чим більше металу закладете" - тим менший ризик ураження блискавкою.
Автор: Сугор
« : 06 Березень 2020, 11:47:46  »

Steff85, ну не все же специалисты постоянно висят на форуме, надо и работать иногда :D Понимаешь очень сложно объяснять почему именно так нужно делать. Потом очень сильно влияет то в какой стране ты живёшь. Если не вдаваться в подробности, то скачай  каталог ОБО Бетерман, там на картинках все красиво и доходчиво нарисовано, можно и у других производителей поискать
Автор: Steff85
« : 06 Березень 2020, 11:12:24  »

Обычно на форуме люди помогают друг другу, а здесь наверное нет людей, одни "специалисты". Как всегда сейчас простолюдину надо отвалить кучу денег за простой монтаж когда можно было сделать всё самому. =-0
Тут много советов по молниезащите больших объектов, на мой маленький дом ответов и советов почему то не нашлось...
Автор: Steff85
« : 06 Березень 2020, 07:07:43  »

И да, очень нужна... Прошлым летом 2 частных дома пострадали от прямого попадания молнии.
Автор: Steff85
« : 06 Березень 2020, 07:05:28  »

Если не ошибаюсь, каждые 15м (от всей длины проволоки) должен быть опуск. Так можно будет сделать 2 отпуска по диагонали дома? Должен ли я тогда изолировать как-то токоотвод (алюм. полоса) от брусчатки и бетонной отмостки?
Автор: Сугор
« : 05 Березень 2020, 22:16:57  »

Steff85, для начала нужно определится на сколько действительно нужна молниезащита? Достаточно много частных домов стоят без молниезащиты. Если делать, то делать правильно, или не делать совсем
Автор: Steff85
« : 05 Березень 2020, 19:10:33  »

12м в длину. Почему нельзя? Вокруг дома брусчатка, а под ней бетонное основание, очень сложно будет с монтажом. Посоветуйте пожалуйста, специалисты!

 
Автор: Сугор
« : 05 Березень 2020, 17:30:21  »

Steff85, так делать нельзя. Не знаю габаритов дома, но, по идее, там должно быть 4 токоотвода и контур, желательно делать вокруг дома
Автор: Steff85
« : 05 Березень 2020, 16:16:59  »

Кто-нибудь может ответить?
Автор: Steff85
« : 05 Березень 2020, 13:27:50  »

Никто ничего не посоветует?
Извините конечно за такое художество, но всё же!
2 отпуска сделать не могу (не желательно).
Алюм.проволока 8мм, стержни 2м 50*50*4мм 5-6шт