Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Evgen Koc від 12 Червень 2017, 13:00:00

Назва: Як закріплювати стрижні й щогли перехоплення по-європейські
Відправлено: Evgen Koc від 12 Червень 2017, 13:00:00
Механічні розрахунки є одним з неодмінних розділів проектів систем захисту від блискавки будівель (споруд). Зокрема, нам доводиться бачити міркування на форумі з цього приводу, коли йдеться про оригінальні конструкції пристроїв перехоплення блискавки індивідуального виготовлення з "чорної" сталі, на короткий час пофарбованої у якийсь колір.  Проте, майбутнє - за використанням компонентів заводської готовності (виготовлених з алюмінію, та нержавної сталі) з  рекомендаціями виробників також й щодо способів надійного закріплення. З прийняттям EUROCODE-1 та EUROCODE-3 змінилися поради OBO BETTERMANN щодо методики добору числа бетонних блоків (1 та 16 кг), які забезпечують стабільність стрижневих систем перехоплення.
За посиланням, яке наведно нижче, можна знайти цю методику, яку було вперше викладено українською для слухачів семінару з ізольованого блискавкозахисту, що пройшов у офісі "ОБО Беттерманн Україна" 9.06.2017.

Опановуймо європейські норми разом з передовими світовими виробниками!
Пряме посилання:http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3408 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3408)

Для закріплення на фасадах (надбудовах) рекомендується, як і раніше, використовувати для цього 1/3 висоти щогл перехоплення блискавки.